Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?

(1/27) > >>

Pavel Kalenda:


Zapojuji 2 parametrově identické pístové kompresory: P1=2,2kW, P2=2,2kW, U=400V. dopočítal jsem odběr proudu na 5,5A pro každý kompresor, dohromady pro oba tedy cca 11A. byl mi doporučen jistič 3/16/C, rozvodnice se dvěma zásuvkami pětikolík 400V/16A, kabel k rozvodnici 5Cx2,5.

Není 2,5mm2 zbytečně moc? zatím jsem se tu a sem řídil touto (a dalšími obdobnými) tabulkou http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/prurez_vodice.htm ,  kde to vychází dle proudu na 0,75mm2. pro kabely od rozvodnice ke kompresorům by to tedy vycházelo ještě méně. je tedy tabulka špatně a obecně při výběru vhodného kabelu průměr vodičů musí být vždy k proudu víc naddimenzovaný?

...asi chápu, že 2,5mm2 je pro použití jistota, ale rád bych jen celou problematiku pochopil.

Miroslav Minařík:
A co SICHR? To vám nic neříká?
A toto?
https://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni

Jiří Schwarz:
Ono už to hraničí se strojním zařízením zařízením a to se nedá postavit "podle rad z webu" podobně jako když upečete bábovku podle receptu z webu.

Pod tou tabulkou od OK1IKE je odkaz na zdroj a to samo o sobě cosi napovídá o serioznosti

Vít Rotrekl:
Protože ČSN 33 2000-5-52, tabulka 52J (momentálně nemám k dispozici ed.2, ale předpokládám, že to bude stejné) říká, že:
 pro pevnou instalaci, pro kabely a izolované vodiče, pro světelné a silové obvody je minimální průřez 1,5mm2 CU.

PS: Nepřemýšlejte nad ušetřenou stokorunou, protože za 2 roky koupíte silnější kompresor a ta 5x2,5 bude akorát, byť teď se může předimenzovaná .

PS a to neuvažuji délku a způsob uložení kabelu, která na průřez může mít také nezanedbatelný vliv.

Pavel Kalenda:
,  budu pamatovat, že u kabelů platí min. průřezy: Cu 1,5mm2, Al 10mm2.  a jestli dobře chápu, naddimenzování obecně zkrátka neuškodí. jen nevím, jak došel pan elektrikář, který mi doporučil 2,5mm2 konkrétně k tomuto výsledku, mohl mi doporučit i minimálních 1,5mm2....

Citace: Miroslav Minařík  17.10.2019, 12:05

A co SICHR? To vám nic neříká?
A toto?
https://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni


moc  (poklona)  za doporučení, na SICHR se podívám :) v článku nakonci se píše: "V úvahu nejsou brány Přepočítací součinitele na harmonické proudy ve čtyř a pěti žilových kabelech" - potřebuji počítat s 3F 5 žil, kalkulačka v článku tedy fungovat nebude?