Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« kdy: 03.10.2019, 17:16 »

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018, Tabulka 41.1 udává požadavky na maximální doby odpojení při poruše. Nejčastěji se se v praxi tato hodnota ověřuje v AC sítích měřením impedance smyčky.

Jak ale v praxi ověřit tento parametr v DC síti, např. 2 DC 220 V / IT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.10.2019, 20:47 »

Pokud chceme v IT síti AC ověřit automatické odpojení od sítě, musíme nasimulovat 1. poruchu a pak je možné něco měřit

V síti DC se běžně impedance neměří, pokud máte zálohovací akumulátory větší kapacity (řádově 100Ah a více),  může impedanci zdroje zanedbat (vyjádření jednoho velkého výrobce) a počítat jen s odpory (impedancí) vedení, jističe nebo pojistky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 21 dotazů.