Název: Jak se v praxi ověřuje funkce aut. odpojení od zdroje v izolované DC síti?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 03.10.2019, 17:16
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 2018, Tabulka 41.1 udává požadavky na maximální doby odpojení při poruše. Nejčastěji se se v praxi tato hodnota ověřuje v AC sítích měřením impedance smyčky.

Jak ale v praxi ověřit tento parametr v DC síti, např. 2 DC 220 V / IT?


Název: Re: Jak se v praxi ověřuje funkce aut. odpojení od zdroje v izolované DC síti?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.10.2019, 20:47
Pokud chceme v IT síti AC ověřit automatické odpojení od sítě, musíme nasimulovat 1. poruchu a pak je možné něco měřit

V síti DC se běžně impedance neměří, pokud máte zálohovací akumulátory větší kapacity (řádově 100Ah a více),  může impedanci zdroje zanedbat (vyjádření jednoho velkého výrobce) a počítat jen s odpory (impedancí) vedení, jističe nebo pojistky...