Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?

<< < (5/9) > >>

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  02.09.2019, 07:25

Jmenovitá vypínací schopnost.
Mrkněte do katalogu chráničů OEZ......


Opravdu užitečná rada, kdy v katalogu najdeme spoustu užitečných informací.
Diskutovaný IEA je v katalogu OEZ pojmenovaný jako
odolnost proti razovému proudu s vlnou 8/20 us.
Pro chrániče do 6 kA je to proud 250 A pro všechny typy 25/40/63 A a pro jm. pracovní rez. proud 0,03 nebo 0,3 A.

Kdežto pro chrániče 10 kA typu A je to 250 A    ( 25/40/63/80 A)
                                       typu A/G je to 3 kA  ( 25/40/63)
                                       typu A/S  je to 5 kA  ( 40/63)

Není chránič jako chránič .....jinak je to skutečně jmenovitá mezní vypínací schopnost označována jako ICU podle ČSN 60947-2 ed. 3

Můžeme tvrdit že IEA = ICU ?

Milan Hudec:
Nene, ty hovoříš o rázové oddolnosti, to je něco jiného.

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  02.09.2019, 07:25

Jmenovitá vypínací schopnost.


Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost se obvykle označuje ICU
ICU  je také krátkodobě přídržný proud, kdy po dobu 5s může projít I2t.
Předpokládaný zkratový proud se rovná počátečnímu rázovému proudu IK"
U proudových chráničů se uvádí jmenovitý podmíněný zkratový proud IKN ( Inc) kdy IKN = Ik"

Proč katalog OEZ uvádí jen"razový proud" bez označení indexu?

Citace: Milan Hudec  02.09.2019, 13:36

Nene, ty hovoříš o rázové oddolnosti, to je něco jiného.


Co je to "to něco jiného" ?

Profesor Němeček jako tvůrce 33 0340 by to vysvětlil jasněji....

Jirka Š. Svejkovský:
Ne.

Na tom muzejním kousku je hodnota proudu, kterou je ještě schopen vypnout. Vyjádřeno v hodnotě rozběhového proudu motoru.
Tenkrát se FI používaly výhradně pro ochranu motorů (vynález ABB). Jmenovitá hodnota ještě chvíli zůstala i po aplikaci mimo průmysl.

Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  02.09.2019, 20:31

Ne.

Na tom muzejním kousku je hodnota proudu, kterou je ještě schopen vypnout. Vyjádřeno v hodnotě rozběhového proudu motoru.
Tenkrát se FI používaly výhradně pro ochranu motorů (vynález ABB). Jmenovitá hodnota ještě chvíli zůstala i po aplikaci mimo průmysl.


Máš Jiří pravdu, protože v té době, kdy se tento FI narodil, tak ještě nebyly ani ČSN 33 3320 a tak ty veličiny a indexy nelze přiřadit. Tak IEA zůstavá tak jak jsi to napsal. Je to historická záležitost. Je to aspoň trening nahlédnout zpátky do vypínacích a zkratových proudů.

Omlouvám se že jsem to u toho Němečka s 330340 "zvojtil". Vím jen že měla 70 stránek a byla velice vyživná. To byla předchůdce 33 3320 od autora Reimara. ( 1987)
možná 381754....

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana