Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?

<< < (4/9) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Chránič se vyráběl ve firmě Elektroschaltg erätewerk Dresden.

Hodnotu IEA typuju na maximální proud při rozběhu motoru.

Jiří_Hrubý:
Elektromotor Anlauf dává smysl, zvláště s účinníkem.
Je fakt, že Ersatzableitst rom je novější termín a týká se spíše měření.

Peter Lovacký:
Tiež ma to Iea zaujalo, som zvedavý čo to je naozaj.
Mohlo by to mať niečo spoločné aj s dosiahnutím predpísaného vypínacieho času a teda že chránič musí vypnúť najneskôr pri 4xIn keď je únik do skratu. 4x40=160
Aký by mohol byť predpísaný max čas vypnutia u toho chrániča to vôbec netuším
Na rozbehový prúd motora si myslím má reagovať konštrukčne iný prístroj jak je chránič.

Václav Třetí:
To není rozběhový proud motoru, na který by měl chránič reagovat - není to nadproudová ochrana, tento proud musí vydržet

Milan Hudec:
Jmenovitá vypínací schopnost.
Mrkněte do katalogu chráničů OEZ......

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana