Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
Jan Bocek:
Po prostudování návodu stručně:
- rok výroby 1974
- pro FI 40 A je předepsané max.jištění pojistkou 50A pomalá
- sekvenční spínání kontaktu N ( první sepne, poslední rozepne)
- Ud0 65 V
- 4000 sepnutí
- mnoho dalších údajů
- o veličině IEA nic, zřejmě to bude v technickém listu
- mezi textem schovaná odpověď na otázku v tomto tématu: jako chránič ano, ale jako jistič NE ( to zde ale bylo mnohokráte zdůrazněno)
Můj obdiv, kdy se v archivu něco takového objeví.
Okolo zkratu se u nás narodila norma ČSN 33 3020 až v roce 1981 pod gesci profesora
docenta ing. Františka Němečka .....v roce 2004 byla nahrazená ČSN EN
V roce 1974 u nás možná byla norma ČSN 38 0411
Jan Bocek:
Ještě ke zkratovým a vypínacím proudům.
Pěkně zpracovaný článek je zde na Elektrice z roku 2013
https://elektrika.cz/data/clanky/zkratove-proudy-v-instalacich-nizkeho-napeti-zakladni-veliciny-zjednoduseny-vypocet-dimenzovani-vedeni-a-jisticich-pristroju
Případně kdo má sborník LP tak v čísle 56
Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.09.2019, 11:06
Postarší typy FI vybavovali i při "zakašlání" v jejich blízkosti.
...
To jsme zažili a nebyl to žádný postarší typ...
Občas vypínal při zapnutí nebo vypnutí čerpadla na vodu (ale to byl úplně jiný okruh)
Od té doby, co jsme upravili montáž a dali ho na jinou DIN lištu než byl stykač od čerpadla ještě nevypadl
Peter Lovacký:
Zaujímavé sú v tabuľke návodu aj tie hodnoty uzemnenia vo vzťahu k maximálnenu dotykovému napätiu.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana