Luboš Janča:
,
Dodnes jsem žil v přesvědčení, že na to stačí můj METREL MI3102BT který má na štítku CAT IV 300V proti zemi, nebo se pletu? Rád se nechám poučit. Beru samozřejmě v potaz i přesnost MP při měření impedance poruchové smyčky vedení s ohledem na velikost jištění.

Citace: Milan Hudec  22.08.2019, 13:12

Přípojka je typ.v přepěťové kategorii IV, chtěl bych vědět, kdo na to máte měřák.
Předpokládám že nikdo.....
Tudíž revize je velice snadno napadnutelná.. ...v celé své formě.

Jiří_Hrubý:
Právě že jen 300V, když se měří na síti, používá se CAT IV 600V. Ono samotné Zs L-PEN nemusí být dostatečně vypovídající a pak se měří stejným měřákem vnitřní odpor sítě.

Luboš Janča:
Ano, máte pravdu.  (poklona) .

Citace: Jiří_Hrubý  22.08.2019, 16:17

Právě že jen 300V, když se měří na síti, používá se CAT IV 600V. Ono samotné Zs L-PEN nemusí být dostatečně vypovídající a pak se měří stejným měřákem vnitřní odpor sítě.

Karel Bělohlávek:
Nevím, jak by někdo zpochybňoval naměřené hodnoty a vlastní revizi, když jsem měřil pouze méně bezpečným měřícím přístrojem. U měření izolačního odporu se navíc musí měřit bez napětí.

Spíše by mne v určitých případech trápil jmenovitý měřící rozsah přístroje.

Jiří_Hrubý:
Třeba i tím, že užijete MP v rozporu s návodem a určením daným výrobcem.