Ako vykonať revíziu prípojky pod napätím?

<< < (4/7) > >>

Jan Franěk:
Důležité je o které části se bavíme. Před, nebo za elektroměrem. Za elektroměrem je vždy alespoň malá možnost jak najít 5 minut na vypnutí a provedení měření. Klidně přijedu na 23hodinu, když skončí výroba a zaměstnanci odejdou. samozřejmě si to nechám zaplatit trochu jinak. Pokud není dohoda, odcházím protože mi to za možné problémy nestojí. Tedy pokud na hodnotách izolačního odporu v revizi trvají.

Pokud měření opravdu nelze provést, například kvůli měření před elektroměrem a kabelu trvale pod napětím ze sítě, klidně to do revize napíši. Tedy že nebylo možno přívod vypnout a odpojit od sítě, proto nemohlo být provedeno měření izolačního stavu kabelu a doporučím toto provést během nějakého plánovaného vypnutí sítě. Nemusím lhát.

Peter Lovacký:
Tiež to robím jak pan Franek, napíšem tak jak bolo a premňa hotovo :D
Neviem jak to mate v Čechách. ale u nás je to podľa majetku. Napríklad kábel čo je namotaný na vonkajšom vedení do poistkovej skrinky sa volá elektrická prípojka aj s tou skrinkou, a kábel čo z nej ide ku elektromeru a ďalej sa volá elektrický prívod a patrí majiteľovi. Len keď chce dačo robiť pred elektromerom musí to nahlásiť alebo zavolať elektrárne.

Vlado Konrád:
Citace: Jan Franěk  22.08.2019, 11:07

Důležité je o které části se bavíme. Před, nebo za elektroměrem.


Prípojka je jasne definovaná zákonom o energetike, začína odbočením z distribučnej siete a končí vývodovými svorkami v prípojkovej skrinke a je v majetku distribútora . To zatým je odberné zariadenie a je majetkom odberateľa.

Jan Franěk:
Citace: Vlado Konrád  22.08.2019, 13:00

Prípojka je jasne definovaná zákonom o energetike, začína odbočením z distribučnej siete a končí vývodovými svorkami v prípojkovej skrinke a je v majetku distribútora . To zatým je odberné zariadenie a je majetkom odberateľa.


To nepopírám. Ale ví to i tazatel? Dost často dochází ke špatnému pochopení právě z důvodu spolehnutí se na "standardní" technický výraz. Bohužel často najdeme stejnou věc pojmenovanou jinak třeba jen podle kraje, stáří elektrikáře, nebo výrazem který běžně užívá laik a který je prostě zažit. Proto pochopte že je můj dotaz k upřesnění toho co žadatel myslí přípojkou, víc než legitimní. Případů z praxe a zdejších diskusí kdy došlo ke špatnému pochopení díky nesouladu výrazů, je víc než dost.


Mohl bych se o tom co a jak rozepsat mnohem více dle různých případů, ale otázka je jasná a dle mého zodpovězená pro obě varianty. Snad se dočkáme i upřesnění otázky a odpovědi budou moci být lépe směrovány.

Milan Hudec:
Přípojka je typ.v přepěťové kategorii IV, chtěl bych vědět, kdo na to máte měřák.
Předpokládám že nikdo.....
Tudíž revize je velice snadno napadnutelná.. ...v celé své formě.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana