Měřit přechodový odpor spoje? Jakou naměřenou hodnotu přechodového odporu spoje byste očekával? Dotaz bych viděl takto: jak změřit odpor ochranného pospojování?
Samozřejmě, že spoje.Ten je ohraničen,rozvod dál ohraničen není a naměřená hodnota může nabývat různých velikostí. Ledaže by byl rozvod jasně ohraničen a to je uvedeno pokud vím jen v ČSN 331600 ed.2.
Jinak si myslím,že bychom nēco o hodnotách 0,1 ohmu našli v rozvaděčové normě a v normě na stroje. Pak se to můże vyskytnout ve vnitřním předpisu provozovatele.
Například u dráhy na výhybkách je předepsán přechodový odpor spoje mezi neżivou částí topné tyče a kolejnicí max. 0,1 ohmu. Ještě připomínám,że 0,1 ohmu se požaduje proto,že méně s obvyklým vybavením nejde změřit.