Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?

<< < (3/7) > >>

Martin Gosovksy:
Za mě jednoznačně prodoudový chránič. Elegantní řešení situace za nízké náklady apři jednoduché instalaci. Tady asi není co řešit.

wamper:
Citace: Peter Munka  06.08.2019, 10:53

Aky je dovod na kabel 5 x 6mm2 (a preco trojfazovo ?),  ak je celkovy prikon 20 x 9W = 180W ? Aj to istenie 16A je riadne naddimenzovane, co nasledne vedie k problemom s impedanciou slucky. Straty v kabli budu zanedbatelne, svietivost nebude ovplyvnena, zjavne su podla tych 100-240V spinane zdroje v kazdej lampe.


Jedná se o rekonstrukci, kabel i jištění jsou původní (r. 2007). Původně zde byla výbojková svítidla 70W.

Zdeněk Mazač:
Citace: PetoL  06.08.2019, 11:03

Čo je OT?


OT oddělovací transformátor, ochrana oddělením obvodů

Peter Lovacký:
Jjj, dik, možno o dačo drahšie ale dobre riešenie. Občas podľa veľkosti je problém s miestom v rozvádzači.

František Janeček:
Citace: wamper  06.08.2019, 11:12

Jedná se o rekonstrukci, kabel i jištění jsou původní (r. 2007). Původně zde byla výbojková svítidla 70W.

Výměna toho jističe 16A za menší je nejjednodušší a nejlevnější řešení.To je neproveditelné? :)