Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
wamper:
Je nutné provést uzemnění zahradních sloupkových svítidel drátem nebo pasovinou FeZn (jako u VO)?
Svítidel bude cca 20 na jenom přívodu, TN-S, kabelem CYKY 5x6 s jištěním B16A, bez chrániče,
(rozvaděč a kabel již instalován, jedná se o výměnu svítidel a parkové úpravy).
Původní lampy zemnění neměly.
Prostor je veřejně přístupný (okolí kancelářské budovy), ovládání a opravy osvětlení bude provádět vždy osoba s elektrotechnic kou kvalifikací.
Svítidlo třídy I, IP 65, LED 9W, 100-240V/50-60Hz, hliníkový válec průměr 7 cm, výška 100 cm, budou u místěna podél chodníku na malých betonových patkách. Svorkovnice je L+N+PE a svorku pro připojení uzemnění nemá. (viz příloha)
Peter Lovacký:
Nevychádza vypínacia slučka alebo ste tesne?
Či chcete riešiť účinky blesku? Keď hej, potom pozor aj na ošetrenie rizika od krokoveho napätia.
Jiří Schwarz:
Venkovní světla, spousta spojů, myslím si, že to je typický příklad kdy by nasazení chrániče mělo své opodstatnění.
Tu rekonstrukci někdo projektuje, nebo to je taková partyzánština?
Jirka Š. Svejkovský:
Svítidla pravděpodobně nemají žádnou svorku pro připojení uzemnění. Chránič by problém řešil elegantním způsobem.
wamper:
Svítidla jsou v blízkosti budovy, v ochranném pásmu jímací soustavy.
Impedance smyčky se v jedné větvi může blížit, navíc celková délka vedení bude cca 250m, zde bude konec vedení uzemněn (FeZn 8mm, k základovému zemniči budovy).
Svítidla mají jen jednu průchodku a bude je nutné připojovat přes T-spojky nebo rozvodné krabice.
U proudového chrániče je obava z toho, aby nevybavoval kvůli unikajícím proudům.
Zdá se, že je na výběr mezi uzemněním sloupků nebo instalací chrániče.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana