Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 09.05.2019, 22:37
Zóna 2 není havarijní stav, je tak definovaná.
Myslím, že si úplně nerozumíme. Tazatel mluví o případu havárie a úniku plynu v domovní kotelně, což přirovnávám k tomu prasklému potrubí.
Samozřejmě se bavíme o této kotelně. Plnící hrdlo nádrže na zemní plyn je něco jiného a kolem něj budou zóny jako běžný provozní stav a nikoliv havarijní.
Jirka Š. Svejkovský:
Nerozumíme. Tazatel nemluví o havárii v kotelně, ale cituje definici z normy. Tato zóna v místnosti, kde se nachází dva 45kW kotle ovšem není.
Lukáš Rotrekl:
Rozumíme a nerozumíme. Prostě tak jako neurčujeme AD5 pod vodovodním potrubím, které při havárii praskne, tak v domácí kotelně (co není kotelna ale jen technická místnost) neurčujeme zónu 2 u kotlů a stejně tak u plynového sporáku není zóna s nebezpečím výbuch, přestože to nebezpečí hrozí, když někomu vyvře polívka.
Štefan Beláň:
K tématu plynových kotelen položím jednu otázku, i když ne zrovna elektrikářskou .
Počítají se do celkového tepelného výkonu kotelny i plynové ohřívače vody - boilery? ::)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Štefan Beláň 10.05.2019, 13:57
K tématu plynových kotelen položím jednu otázku, i když ne zrovna elektrikářskou .
Počítají se do celkového tepelného výkonu kotelny i plynové ohřívače vody - boilery? ::)
Bez ohledu na to, jestli se nachází ve stejné místnosti - ne nepočítají. Neslouží totiž ke stejnému účelu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana