Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
Milan Hudec:
Ve vyhlášce je to jasně dáno v par.2 i 1.
Jiří Schwarz:
A je při posuzování více zařízení v jednom prostoru nějaký rozdíl pokud plynový ohřívač TUV je v provozu pořád, nebo jen v době, kdy nejede "hlavní kotel" pro vytápění?
Štefan Beláň:
Citace: Jiří Schwarz 11.05.2019, 13:35
A je při posuzování více zařízení v jednom prostoru nějaký rozdíl pokud plynový ohřívač TUV je v provozu pořád, nebo jen v době, kdy nejede "hlavní kotel" pro vytápění?
To určitě nelze akceptovat. Zařazení kotelen do kategorie III (nad 100kW) je směrodatný tepelný výkon všech plynových spotřebičů - kotlů, bojlerů.
Sporná je pouze otázka, zda se plynový ohřívač vody (stojatý bojler) započítává do celkového instalovaného výkonu kotelny, nebo ne.
Například: 2 kotle 46kW a 2 bojlery 15kW = celkový instalovaný tepelný výkon = 92kW nebo 122kW?
Radim Strycharski:
Citace: Štefan Beláň 11.05.2019, 14:00
Například: 2 kotle 46kW a 2 bojlery 15kW = celkový instalovaný tepelný výkon = 92kW nebo 122kW?
Určitě 122 kW.
Citace: Fuk Tomáš 11.05.2019, 00:25
Zřejmě se tento výklad opírá o to, že v případě bojleru není voda pracovní kapalinou, nýbrž užitkovou kapalinou, a že tedy bojler není kapalinovým kotlem ve smyslu § 2 odst. a), h) vyhl. 91/1993 Sb, nýbrž pouze “dalším kotelním zařízením provozně souvisejícím”. I to se však v tomto případě skládá z kotlů a příslušenství (viz odst. i), a tedy se výkon započítává do limitu.
Vidím to stejně.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana