Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
Fuk Tomáš:
Obávám se, že ČSN 07 0703 nerozlišuje, jaký je účel ohřáté vody, a všechny plynové kotle hází do jednoho pytle.
Štefan Beláň:
Citace: Fuk Tomáš 10.05.2019, 22:41
Obávám se, že ČSN 07 0703 nerozlišuje, jaký je účel ohřáté vody, a všechny plynové kotle hází do jednoho pytle.
Ano, takto to je napsané v ČSN 07 0703 v čl. 1.4 - viz příloha. Setkal jsem se s názorem uvedeným panem Svejkovským. Zastánci tohoto názoru se odvolávají na vyhlášku ČÚBP č. 91/1993 Sb. Tato vyhláška se v paragrafu 5, odstavci 3, odvolává na normu ČSN 07 0703.
Kde je tedy pravda?
Fuk Tomáš:
Zřejmě se tento výklad opírá o to, že v případě bojleru není voda pracovní kapalinou, nýbrž užitkovou kapalinou, a že tedy bojler není kapalinovým kotlem ve smyslu § 2 odst. a), h) vyhl. 91/1993 Sb, nýbrž pouze “dalším kotelním zařízením provozně souvisejícím”. I to se však v tomto případě skládá z kotlů a příslušenství (viz odst. i), a tedy se výkon započítává do limitu.
Jirka Š. Svejkovský:
Na druhou stranu si nějak neumím představit karmu v místnosti se dvěma kotly.
Štefan Beláň:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2019, 08:04
Na druhou stranu si nějak neumím představit karmu v místnosti se dvěma kotly.
No karmy se do domovních kotelen nedávají, protože to je technický nesmysl.
Běžně se ale do kotelen umísťují plynové bojlery a právě o to jde.
Pokud se vynechá tepelný výkon bojlerů, spadá většina kotelen tř. III. do běžných místností obsahující plynové kotle a nejedná se již o kotelnu.
Je to taková klička od správců kotelen.