Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?  (Přečteno 14177 krát)
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 14.04.2019, 12:24 »


Mockrát v souvislosti se soudobostí padlo:
- přednostní relé, které v době použití některých "žravých" spotřebičů odstaví jiné, které mohou počkat
Máte někdo odkaz na princip a zapojení?
Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #19 kdy: 14.04.2019, 12:46 »

Stačí strýček Google

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3230-Z01-06_CZ_SK.pdf&ved=2ahUKEwjX4oDRs8_hAhVQ1eAKHbqoCfwQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw1toOvtMELHSe5KMelWwEit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 15.04.2019, 06:38 »

Díky.
Myslel jsem, že by to tazateli pomohlo. Ale jak jsem se díval používá samé spínané obvody..
pračka, keramická varná deska, mikrovlnka. Kromě rychlovarné konvice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 15.04.2019, 08:53 »

Soudobost spotřebičů v této normě popsaná není. Ale je v ní napsáno, že byty se zásadně
připojují třífázově. Vybavení odpovídá bytu.

Tu je Pedolova Kalkulačka  Mrknutí

* vykon_bilance.xls (54.5 KB - staženo 270 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.04.2019, 21:02 »

Soudobost je v zásadě alchymie a nedá se exaktně vypočítat!
Že je instalovaný výkon spotřebičů v bytě 12,5 kW je sice velice pěkný údaj, ale naprosto nicneříkající.

Spotřebiče je potřeba chápat hlavně jako:

a) pravidelně provozované výkonové - elektrický sporák, elektrický bojler na TUV
b) nahodile provozované výkonové - varná konvice, vysavač atp. (na každé fázi pro ně musí být 98% času rezerva aspoň 1,5 až 2 kW)
c) ostatní (nemají prakticky vliv na dimenzování hodnoty hlavního jističe)

Např. kombinace elektrický sporák + el. bojler automaticky znamená, že potřebujete 3fázový hlavní jistič alespoň 3x20A (tj. aby vám to udrželo aspoň 2kW + 2kW na fázi). To zkrátka na 1x25A s ostatními spotřebiči neutáhnete.
Pokud nemáte el. sporák ani el. bojler, tak stačí 1fáz. 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.