Pohledem PNE 330000-6
5.3.1.3
Existuje-li nebezpečí dotyku s živými částmi, musí mít osoba vykonávající měření osobní ochranné pomůcky a dodržovat opatření na ochranu před zraněním elektrickým proudem, a před účinky zkratu a elektrického oblouku.
5.3.1.4
Pokud je třeba, musí být použita pravidla pro práci bez napětí (6.2), práci pod napětím (6.3) nebo práci v blízkosti zařízení pod napětím (6.4).
Dále dle 6.2, se za práci na zař. bez U považuje práce na zařízení po provedení všech úkonů zajištění, VYP, OBS, UaZ...
Článek 6.3 následně mezi PPN zahrnuje i měření.
A konečně
6.3.1.5 Zajištění pracoviště
Zajištění pracoviště je práce na zařízení pod napětím pro zajištění bezpečnostních opatření pro práce na zařízení bez napětí nebo v blízkosti živých částí.
Je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení včetně stanovení jejich kvalifikace a jejich počtu dle napětí a druhu zařízení.
V principu to dává smysl. Situace: odjišťování poslední fáze, dotyk holou rukou na lano od zkratů, no a ona náhodou bude horší izolace...
Proto jsou vyžádovány OPP jak na ZAJ tak ODJ a tyto úkony se považují za PPN, jakožto práce na zařízení vypnutém a nezajištěném.
Dá se o tématu dlouze polemizovat v úrovni různých výkladů článků a norem, vydavatelé některých sboníků a odborných článků by se na problematiku možná dívali jinak, po absolvování roční praxe.
Z pohodlného křesla ve vytopené pracovně některá ta moudra vznikají tak nějak úplně sama