Dá se samotné měření chápat jako práce na elektrickém zařízení?

<< < (2/6) > >>

Jan Bocek:
Již to zde jen opakuji, že měření je práce na elektrickém zařízení již více než 50 roků.

Je nutno studovat komplexně ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
Zvláště kapitoly Práce pod napětím a Práce v blízkosti živých části.
Nelze vytrhávat jednotlivé články a ještě k tomu z TNI.
Základem je norma EN 50110-1 a TNI je k tomu "příručka" pro lepší pochopení.

Pokud si myslíte, že je to tak složité, tak si k té činnosti vypracujte pracovní postup.
Jinak dotykat se isolovanými  hroty měřícího přístroje je snad normální, protože elektrikář vstupuje do ochranného prostoru bez kontaktu. A na zónu přiblížení má odbornou způsobilost podle stále platné 50/78.

František Sichinger:
Citace: Zdenek Hejčl  08.03.2019, 18:10

Postavit lešení, nebo pracovat z plošiny... ;)


Při práci nad 1,5m výšky se musíš jistit proti pádu.

Zdenek Hejčl:
Lešení se staví se zábradlím a plošina má také ohrádku proti pádu...  :)

Jiří_Hrubý:
Citace: Michal_BEDO  08.03.2019, 17:39

Jetli je měření práce pod napětím, jak se má postupovat při opravě svítidla, které je ve většině případů instalováno na stropě?

Troufám si tvrdit, že autoři této myšlenky zajisté neměli namysli šťourání šroubovákem v čokoládě.
Ovšem nikomu není bráněno vypracovat interní MPBP a doladit si i opravu svítidel k obrazu svému, přilbu se štítem, diel rukávy, rukavice, nomex a kšíry s tlumičem by mohly možná postačovat  ;)
Ale vážně, většina úrazů při takových činnostech je důsledkem pádu, ať už uklouznutím, nebo z nekontrolované ho pohybu při zásahu nebo úleku při focení. Takže je rozumné tomu předcházet dodržováním BOZP, osvědčeným postupem a základní prevencí...

Jiří Kubík:
O zakázané práci pod napětím nad hlavou jsem přemýšlel vždy, když jsem
zkoušel dvoumetrovou  zkoušečku na zapnuté lince vvn před zajišťováním
pracoviště.

 :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana