Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?

<< < (4/6) > >>

Radim Strycharski:
Citace: Javorsky  01.02.2019, 07:47

Jak se da uspet s vodicem PEN ve svorce N?

Vodič PEN je ve svorce N elektroměru PRE.

Rozmahel Vladimír:
Náze PEN nás bohužel bude provázet stále. Je dobré si ale uvědomit, že to není žádná nadávka. Je třeba se na to dívat z pohledu toho, jakou funkci po něm / PENu / zrovna požadujeme.
Vodič PEN připojený na svorku N elektroměru je pouze vodič pracovní. Svorka N elektroměru není galvanicky spojena s PE.

Citace: Jiří Schwarz  01.02.2019, 09:27

Ona se nám objevuje taková formulace, že posledním bodem, kde může být vodič PEN, je přívodní svorka chrániče, za chráničem to už musí být vodič N, nic jiného.
Je to sporné. Pokud ten vodič bude pokračovat, možná by mohl být PEN, i když to není šťastné řešení, ale ten vodič bude na N svorce chrániče končit, nemá už ochrannou funkci, má funkci pouze pracovní, takže já bych se přikláněl k tomu, že už tam má pouze funkci pracovní, tedy N, z modrou izolací.
Trochu kostrbatě řečeno.
Za chráničem ten stejný drát musí být už jen vodič N.
I ten obvod N se nám vždy vrací až do trafa...

Miroš Jan:
Citace: Rozmahel Vladimír  01.02.2019, 10:39


I ten obvod N se nám vždy vrací až do trafa...


To jo, ale pouze v případě čistokrené sítě TN-S. ;)

Rozmahel Vladimír:
To je pouze úhel pohledu. Měl jsem na mysli proudovou cestu.
Proud teče fází z trafa až do spotřebiče na svorku L. Na svorku N spotřebiče je připojen vodič N, " což je druhý konec trafa " a obvod je uzavřen. Proud proteče spotřebičem, zde vykoná nějakou práci a vrací se do zdroje. Nutně dorazí na nejbližší místo rozdělení PENu a už se vrací do trafa po PENu. samozřejmě i dílčími uzemněními PEN nebo PE.

Javorsky:
Zapojeni vodice PEN do jakekoliv svorky N nemusi byt primo nebezpecne, je ale nespravne. Opravdu neni nutne me presvedcovat o správnosti takoveho zapojeni :-).
Co se mi na schematu nelibi je spolecny 3f chranic, vyvod z jistice primo do susicky, samotna 3f susicka a par dalsich drobnosti.
Docela rad bych videl navod toho vyrobce, jenz takovouhle susicku vyrabi dle vyrobkovych norem platnych pro spotrebice v domacnosti.