Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
Jiří_Hrubý:
Bytový rozvaděč třífázový s použitím proudového chrániče v síti TN-C.
Je popisem způsobu, jakým připojit rozvaděč s využitím proudového chrániče a způsob připojení k síti TN-C, tzn. znázorňuje přechod do TN-C-S.
Možná to v někom může vyvolat mylný dojem a ono "v síti TN-C" si zkomolí nesmyslně na "v provedení TN-C".
TN-C je i v onom rozvaděči, který je k ní připojen, "S" se objevuje prakticky až za přívodním PEN můstkem. K vymazlení malůvky chybí ještě modrý proužek na PENu.
Je to to samé, jako výrok "zapojení zásuvky v síti TN-C" a je pak jedno, že do toho strčím prodlužovák a budu mu říkat TN-S, pořád bude v zásuvce připojené k síti TN-C.
Jan Bocek:
Citace: Zdenek Skotnica 31.01.2019, 16:19
Třeba to značení bylo v pořádku v roce vydání knihy.
Kniha vyšla v BEN v roce 2008. Napsaná byla zřejmě v roce 2006. Existuje již
3. opravené vydání. Na SOU se používá jako odborná učebnice.....j e i na CD ROM
V odborné literatuře čtu recenze jako o unikátní knize.
Těch "drobnosti" je tam více. Centrální RCD je historie. Ale důležité je pro elektrikáře, že
pokud chci použit RCD, musím mít v rozvodu 3 vodiče. Spoustu elektrikářů neví jak chránič zapojit a že je nutné oddělit N před a za chráničem ( N1)
Ale dotaz byl zodpovězen vyčerpávajícím způsobem.
Milan Hudec:
To si Honzo nemyslím, osobně bych např.u zkoušek zkoušejícímu odpověděl:
Pokud se bude jednat o klasický chránič, bude zapojen v síti TN-C-S, viz definice sítě, tj.od zdroje, přes spotřebič, zpátky do zdroje.
Pokud se bude jednat o elektronický (s interním odběrem) pak nastoupí dvě možnosti:
1.zapojení dle schematu- chránič je zapojen v síti TN-C-S
2.vodič PEN nejprve na svorku chrániče a dále na můstek - zapojen v síti TN-C, ale pozor, zapojen do (tj.seriově) sítě TN-C-S.
Jak bych ovšem uspěl nevím :)
Javorsky:
Citace: Milan Hudec 01.02.2019, 00:00
To si Honzo nemyslím, osobně bych např.u zkoušek zkoušejícímu odpověděl:
Pokud se bude jednat o klasický chránič, bude zapojen v síti TN-C-S, viz definice sítě, tj.od zdroje, přes spotřebič, zpátky do zdroje.
Pokud se bude jednat o elektronický (s interním odběrem) pak nastoupí dvě možnosti:
1.zapojení dle schematu- chránič je zapojen v síti TN-C-S
2.vodič PEN nejprve na svorku chrániče a dále na můstek - zapojen v síti TN-C, ale pozor, zapojen do (tj.seriově) sítě TN-C-S.
Jak bych ovšem uspěl nevím :)
Jak se da uspet s vodicem PEN ve svorce N?
Jiří Schwarz:
Ona se nám objevuje taková formulace, že posledním bodem, kde může být vodič PEN, je přívodní svorka chrániče, za chráničem to už musí být vodič N
Je to sporné. Pokud ten vodič bude pokračovat, možná by mohl být PEN, i když to není šťastné řešení, ale ten vodič bude na N svorce chrániče končit, nemá už ochrannou funkci, má funkci pouze pracovní, takže já bych se přikláněl k tomu, že už tam má pouze funkci pracovní, tedy N, z modrou izolací.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana