Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
Fuk Tomáš:
Citace: Jaroslav Jonáš 25.10.2018, 09:37
...To by ty Akum.kamna nesměly být obyčejné akumulačky, ale skutečné hybridní spotřebiče, které mají část přímotopnou a část akumulační.
To je voluntaristick ý výklad. V Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 je jako “hybridní” definováno pouzeCitace
c) hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části,
a žádný “hybridní spotřebič” definován není. Lze tedy vyvozovat, že “hybridní (smíšené) spotřebiče” znamenají spotřebiče použité pro “hybridní (smíšené) vytápění”.
Jaroslav Jonáš:
Nebudu spekulovat o "záměně" akum.kamen za přímotopy a podobných kouzlech na papíře. Cenové rozhodnutí ERÚ si jistě přečetl ČEZ Distribuce a podle toho vydal svoje Podmínky pro přiznání distribučních sazeb. U sazby D57d požaduje řádnou instalaci hybridních nebo přímotopných elektrických spotřebičů, což podle mého názoru s výše uvedenými spotřebiči nelze dosáhnout. Na sazbu podle mě nebude nárok.
Fuk Tomáš:
Mýlíte se.
Znovu zopakuji: termín “hybridní spotřebiče” není nikde definován.
Z jazykového hlediska to může znamenat:
1) skupina spotřebičů, z nichž každý je hybridní (nikdo ale nikde neřekl, co to je, váš výklad je tedy čirá spekulace),
2) skupina spotřebičů, která je skladbou těch spotřebičů hybridní (a to je v Cenovém rozhodnutí definováno, co se tím rozumí).
Je tedy evidentní, že p. Filipi dané podmínky splňuje a na přiznání sazby má nezpochybnitel ný nárok. Ostatně v Žádosti o připojení ČEZ Distribuce ani žádnou kolonku na “hybridní” spotřebiče pro vytápění nemá, pouze na akumulační, přímotopné a TČ. I kdyby existovaly, není kam je zapsat.
ACEOF ACES:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40267.msg315012.html#msg315012
Radek Červený:
Jestli nebude jádro pudla v tom, že máte na vytápění pouze 6kW místo žádaných 6,9. Bojler je TUV, nikoliv vytápění. Nevím jak to je u ČEZ, ale EON již po sazbové revoluci nerozlišuje, zda se jedná o akumulační kamna, přímotop nebo topnou tyč v akumulační nádrži. I u tepelného čerpadla je dále zpravidla instalován bivalentní zdroj, který tomuto výpočtu hodně pomůže v papírové rovině.
Pokud je vám proti srsti ohnout štítkové hodnoty na papíře, nechte zpracovat výpočet tepelných ztrát a doložte je. Zatím se mi v síti EON nestalo, že by sazbu odmítli, pokud bylo splněno vše dle připojovacích podmínek. Dokonce se dá s techniky čas od času domluvit i na vyjímce, když to člověk vyargumentuje korektními argumenty.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana