Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
PetrFilipi2:
Obrátil se na mě soused s žádostí o radu. Má hlavní 3fázový jistič B25A a (mimo jiné) nainstalované tyto spotřebiče:
Akumulační boiler (2kW)
Akumulační kamna pro vytápění místností (5kW)
Přímotopné vytápění pro vytápění místností (1kW)
Po prostudování Podmínkách distribučních sazeb (platnost od 1.1.2018 - část D57d, bod 7) si myslím, že by sousedovi mělu tuto sazbu bez problémů přiznat - má hybridní vytápění a splňuje i podmínku 40% max. příkonu hl. jističe.
Ale ouha - na kontaktním centru mi řekli, že po zadání hodnoty jističe a výše popsaných spotřebičů mají sazbu D57d stále červenou, a tím to skončilo.
Psal jsem tedy na ČEZ Distribuci ( podle nich prý soused podmínky sazby D57d splňuje) - tak jsem zase šel s touto informací na kontaktní místo. Prý sazbu D57d stále nemohou zadat, ale kdyby soused dodal Výpočet tepelných ztrát objektu. Ale tento Výpočet je přece potřeba doložit jen tehdy, kdybych měl příkon spotřebičů pod 40% max. příkonu přes hlavní jistič!
Dopisuji si jak s ČEZem prodej, tak i s ČEZem distribucí a v posledních mailech jsem je poprosil o citaci, kde přesně se v připojovacích podmínkách píše o nutnosti doložení Výpočtu tepelných ztrát. ČEZ prodej odepsal něco o tom, že "...při instalaci tepelného čerpadla ..." - ale to přece není vůbec můj (sousedův) případ.
Myslíte, že mohou požadovat něco, co není v připojovacích podmínkách?
ACEOF ACES:
Podle mého názoru ČEZ ponechá bojler 2kW v sazbě D25d a pro sazbu D57d počítá s akumulačníma kamnama 5kW a přímotopným vytápěním 1kW. Je-li to tak, pak bych si např. místo přímotopného vytápění 1kW pořídil přímotopné vytápění 2kW a zkusil bych znova požádat o změnu sazby.
Zdeněk Friedrich:
z podmínek pro přiznání sazby D57d:
Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu
40% ze 17,25 kVA= 6,9 kVA
8 kVA (2+5+1) by mělo stačit.
Něco jiného je, že pro akumulaci i přímotop chtějí zvlášť ovládání, tzn. 2x světle modrý CY1,5 z elektroměrovéh o rozvaděče.
Fuk Tomáš:
Citace: PetrFilipi2 23.10.2018, 10:54
Akumulační boiler (2kW)
Akumulační kamna pro vytápění místností (5kW)
Přímotopné vytápění pro vytápění místností (1kW)
Když s tím mají takový mentální problém, nemůžete ta akumulační kamna prohlásit za přímotop?
Přímotop nemusí, ale také může mít schopnost akumulace.
Petr Filipi:
To jo, šlo by zažádat o D57d pro 2kW boiler a 6kW přímotorů. Ale proč lhát?
Vždyť v připojovacích podmínkách je nutné přečíst 3 souvětí a je to jasné (mně).
1. Musí být zapojena hybridní topná soustava (splněno).
2. Hybridní topní soustava se skládá z přímotopné a akumulační části (splněno).
3. Příkonem instalovaných spotřebičů je nutné překročit 40% příkonu přes jistič 3f 25A (splněno).
Tak proč to nejde? Fakt mi hlava nebere, kde je problém. Resp. proč to jde jen s Výpočtem tepelných ztrát, který je požadován jen tehdy, když není splněna 3. podmínka (40%).
Můj poslední dotaz na ČEZ prodej je, ať mi prosím pošlou informaci, kde je ve veřejně dostupném dokumentu informace o tom, že je nutné (v tomto případně) doložit Výpočet tepelných ztrát. Napsal jsem i to, že kdyby to neveděli, at mi to sdělí (to jako ať napíší, že to neví).
Stejně zkusím ERÚ, to se fakt už nedá.
PF