Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 23.08.2018, 21:00
7k6?
Coby laik bych raději počítal 156/0,15, takže kolem kilečka :)
pegas100:
Nechápu proč se tu pozastavujete nad použitím Fi v TN-C, když se v TN-C používá už léta.
Pokud je do podružného rozvaděče TN-C(4x10) tak je to to samé, jako když Fi nasadíte do zásuvky TN-C.
Tady se projektant diví že v TN-C nikdy Fi a všichni to projektují.
To by se musel v každém podružném rozvaděči spojit PE se zemničem atd. Vždycky se najde nějaká porucha, která může ochranný prvek vyřadit. Otázkou je jestli, je to pravděpodobné.
Pavel Horský:
Pro bystrého elektrotechnik a tu není nic k nepochopení.
To, že se něco používá léta ještě neznamená, že je to bezpečné. Abych řekl pravdu, jsem na tento termín docela háklivý. Rády ho používají staré struktury, které nechtějí z pohodlnosti nic měnit a nemíní vybočit ze svých léty zažitých výrobních tradic.
Vámi popisovaný rozvaděč napájený kabelem CYKY-J4x10mm2 by měl obsahovat bod rozdělení soustavy. Tam je vám to snad jasné.
U starších rozvaděčů je pak u instalovaných chráničů ten samý problém jako u instalace výše popisované zásuvky.
Co z toho plyne?
Přizemňovat a pospojovat tak, aby byly eliminovány případné poruchy.
Ano, je to dost práce.
A to vadí?
Jsme elektrotechnic i a v naší práci se navzájem snoubí funkčnost s bezpečností.
Jen u té bezpečnosti u mnohých pokulhávají jejich znalosti a tak jsou pak sami nebezpečni svému širokému okolí.
Rozvodak:
Citace: pegas100 24.08.2018, 08:44
Nechápu proč se tu pozastavujete nad použitím Fi v TN-C, když se v TN-C používá už léta.
Pokud je do podružného rozvaděče TN-C(4x10) tak je to to samé, jako když Fi nasadíte do zásuvky TN-C.
Tady se projektant diví že v TN-C nikdy Fi a všichni to projektují.
To by se musel v každém podružném rozvaděči spojit PE se zemničem atd. Vždycky se najde nějaká porucha, která může ochranný prvek vyřadit. Otázkou je jestli, je to pravděpodobné.
Tady někdo pročítal celou diskusi...
Citace: Jiří Schwarz 23.08.2018, 20:08
Pokud by to laik myslel tak, že si to "přizemnění" vytvoří tím, že ochranný vodič bude považovat za uzemněný, když bude připojen na kus železa ve zdi, asi bych mu doporučil odstěhovat se do Ruska...
Na Ruských webech jsou totiž vyfocené takové skvosty jako např. "uzemnění" vedoucí ze země z květináče zavěšeného na zdi... :P
Na ruskym webu jsou perly
wéwéwé.cs-animals.info/2018/01/montaz-elektromeru-v-byte/
Ižák Ctibor:
Rád by som položil otázku na adresu tých, čo tvrdia, že sa to dá jednoducho riešiť. Predstavte si budovu, kde je niekoľko svetelných okruhov, na každom okruhu niekoľko svetiel, väčšina vedenia plochým dvoj-vodičom až po svetlá, žiadna možnosť ďalšieho prizemnenia týchto svetiel a teraz mi vysvetlite, ako by ste tam dali FI. Priznám sa, že mňa žiadne riešenie bez sekania nenapadá. (Poraďte, možno mi to špatne páli.)
(Tu je naozaj len ruské riešenie, čo som osobne videl, zatlčený klinec do steny a s toho natiahnuť PE. )