Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
Ale Notak:
Lze v koupelne uzit zasuvku s proudovym chranicem?
Tu jsem se docetl ze pro TN-C sit nelze uzit proudovy chranic, potom ze se muze uzit za zasuvkou (pak tu nekdo psal ze to stejne nefunguje) a ja jsem z toho uz tak trochu jelen. Mohl by mi nekdo prosim vysvetlit jak to tedy je a hlavne proc to tak je?
Jedná se o nájemní byt a zásuvku v koupelně (na pračku).
Štefan Beláň:
Můžete, ale musíte ochranný kolík zásuvky připojit k místnímu ochrannému pospojování v koupelně.
Pokud to neuděláte, tak při přerušení vodiče PEN na přívodu k zásuvce vám chránič nepomůže.
pegas100:
Dejte tam tuto zásuvku s vestavěným chráničem a je vyřešeno.
https://www.e1.cz/produkt/1460156-abb-tango-zasuvka-s-proudovym-chranicem-fi-dos-bila-srcd-5526a-a02369-b?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u3uXQLSMeZT0ojT4jIGD5T_0L9nNxSqN3Mgg0Dkrw47tB1au7tZ81BoCy1AQAvD_BwE&t=popis
František Šohajda:
Jako nouzové řešení je i zásuvkový chráničový adaptér.
A hlavně nic jako laik nezapojujete v zásuvkovém okruhu!! Což může být hodně nebezpečné!
Pavel Horský:
Citace: pegas100 20.08.2018, 16:17
Dejte tam tuto zásuvku s vestavěným chráničem a je vyřešeno.
https://www.e1.cz/produkt/1460156-abb-tango-zasuvka-s-proudovym-chranicem-fi-dos-bila-srcd-5526a-a02369-b?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u3uXQLSMeZT0ojT4jIGD5T_0L9nNxSqN3Mgg0Dkrw47tB1au7tZ81BoCy1AQAvD_BwE&t=popis
Pokud chránič vestavěný v této zásuvce nevybaví při přerušení přívodního vodiče PEN, pak nic vyřešeno není.
Držte se prosím rady kolegy Beláně.