Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
Jan Franěk:
No, nevím. Nejsme už moc daleko od původní otázky? :-\
Řekněme za jakých podmínek má smysl nasazovat podobný zásuvkový adaptér, případně od jakého výrobce. Osobně souhlasím se Štefanem Beláněm v tom, že adaptér dobrý, ale jistotou je připojení PEN k pospojení, nebo přizemnění, aby se eliminovalo upadnutí PEN vodiče a následné možné selhání ochrany.
Za mě je největší jistotou prostě rekonstrukce. Jakmile chystám jakoukoliv změnu v koupelně, nebo kuchyni, nedokážu si omluvit to, že bych nechal stávající nevyhovující rozvody a chránil se nějakým adaptérem schovaným v zásuvce.
Milan Hudec:
Ne, buďto PEN musím pospojit v zásadě na úrovni vytvoření paralelní cesty, nebo jdu do TT.
Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec 03.09.2018, 10:44
Ne, buďto PEN musím pospojit v zásadě na úrovni vytvoření paralelní cesty, .....
A co jiného než paralerní cestou je pospojení, nebo přizemnění o kterém jsem psal?
Citace: Jan Franěk 03.09.2018, 09:31
.... ale jistotou je připojení PEN k pospojení, nebo přizemnění, aby se eliminovalo upadnutí PEN vodiče a následné možné selhání ochrany.
.............. .........
A to si troufnu tvrdit, že tato náhradní cesta bude ve většině případů spíš lepší, pokud budou dodrženy normo požadavky na provedení pospojení a podobně. ;)
Milan Hudec:
Asi si nerozumíme.
Pokud už budu mít k dispozici vodič PE ze systému pospojení které je uzemněno, tak ho připojím pouze na neživé části/ochranný kolík zásuvky, ale nespojuji ho s PEN přívodu.