Je mikropáječka s pájedlem napájeným SELV (PELV) spotřebič držený v ruce?

<< < (3/5) > >>

Petr Pavlíček 1:
Citace: Milan Hudec  20.07.2018, 13:17

Proboha jak to chcete  měřit?
Max.se dozvíte, že je na výstupu malé, ale bezpečné?


Tak měřit to chci např. kalibrovaným multimetrem, ovšem pouze za předpokladu, že je tam konektor kterým se dá páječka odpojit od stanice (někdy to tak bývá),  pokud tam konektor není tak není co měřit. Ovšem kovový hrot bych měl také proměřit. Pokud je uzemněn tak Rizo popř. unikající proud (citlivá elektronika),  pokud není uzemněn tak dotykový proud.

Dozvím se, že je na výstupu malé bezpečné napětí např. tak, že si přečtu ČSN 33 2000-4-41 ed.2, NA.4, tabulka NA.3.

Je tomu tak??

pegas100:
A jak jste dospěli k názoru, že je to spotřebič tř.III. Ono je to na tom napsané?
Pokud né tak to žádná  trojka není.

Milan Hudec:
Citace: Petr Pavlíček 1  20.07.2018, 14:13

Tak měřit to chci např. kalibrovaným multimetrem, ovšem pouze za předpokladu, že je tam konektor kterým se dá páječka odpojit od stanice (někdy to tak bývá),  pokud tam konektor není tak není co měřit. Ovšem kovový hrot bych měl také proměřit. Pokud je uzemněn tak Rizo popř. unikající proud (citlivá elektronika),  pokud není uzemněn tak dotykový proud.

Dozvím se, že je na výstupu malé bezpečné napětí např. tak, že si přečtu ČSN 33 2000-4-41 ed.2, NA.4, tabulka NA.3.

Je tomu tak??


Kolego znovu, vámi navrženým postupem se dozvíte že je tam ELV.
Ale jak relevantně ověříte SELV či PELV?

Petr Pavlíček 1:
Citace: Milan Hudec  20.07.2018, 14:22

Kolego znovu, vámi navrženým postupem se dozvíte že je tam ELV.
Ale jak relevantně ověříte SELV či PELV?


Ale mě přece nezajímá jestli se jedná o PELV či SELV mě zajímá jestli je tam bezpečné malé napětí. A to napětí budu měřit na výstupních svorkách proti sobě a proti uzemnění a to napětí v žádném případě nesmí být větší než mez bezpečného malého napětí a je jedno jestli měřím třeba nabíječku nebo výstup pro páječku. Alespoň takhle tomu rozumím co říká ČSN 33 1600 ed.2 čl.6, odst. c.

Něco jiného by bylo kdybych kontroloval zdroj SELV či PELV v elektrické instalaci např budovy. Tam bych v první řadě hledal na zdroji nápis SELV a symbol bezpečnostního oddělovacího transformátoru .

Máte na věc jiný názor? Já se rád poučím od zkušenějších.

pegas100:
Není to spotřebič držený v ruce a ni spotřebič tř.3.