Je mikropáječka s pájedlem napájeným SELV (PELV) spotřebič držený v ruce?

<< < (2/5) > >>

Petr Matuška:
To D. Hruda
Tř. III lhůtu nemá- proto na ní nedělám revize. Řídící jednotka není držena v ruce.
Analogicky PC +  myš.

Měřím ty základní jednotky a u tř. I spojení přístupných kovových částí těch ruček s PE vodičem.

V příspěvku mě šlo o to, jestli nejsem papežštější než papež. Vypadá to, že asi ano.

Kromě spotřebičů reviduju i části rozvodu a stroje. Ale jsem RT samouk a tak se musím hodně ptát. Prostě mě chybí vedení zkušeného RT.  Někdy je těžké dělat jednookého krále mezi slepými  (a ignoranty všeho druhu).

PM

Soukupp:
Já tyto pájky beru jako ostatní nepřipevněné spotřebiče a dělám revize jednou za 24 měsíců i když jsou třídy I. nebo II. Pájecí stanici přece nedržíme v ruce, ne?

Petr Pavlíček 1:

"Ale jsem RT samouk a tak se musím hodně ptát. Prostě mě chybí vedení zkušeného RT.  Někdy je těžké dělat jednookého krále mezi slepými  (a ignoranty všeho druhu)."

Já jsem na tom podobně jako vy. Úplně se ve vašich slovech vidím. Taky bych chtěl mít nějakého kolegy/kamaráda zkušeného RT z kterého bych čerpal rozumy. Ale ani ne tak teorii jako praxi. V terénu je totiž úplně jiný kafe než teorie.

Já jsem prostě musel hodně investovat do literatury a do různých školení a snažím se revize dělat co nejpoctivěji to jde.
Je to ale velký boj a často tedy skoro vždy se setkávám s nepochopením objednatele revize když výchozí RZ byla bez závad a další pravidelná ode mě má závady na celou jednu stranu (ovšem většina závad tam musela být evidentně už u výchozí revize).
Navíc finančně je to spíš charita, protože má revize je mnohem časově náročnější a to samozřejmě objednatel také nechce slyšet.
Ještě že to dělám spíše jen jako hobby. Živit bych se tím nechtěl.

Petr Pavlíček 1:
Pardon ještě k vaši otázce:

Revidoval bych jako spotřebič třídy I přenosný a měřením bych ověřil, zda je na výstupu pro páječku opravdu malé bezpečné napětí.

Milan Hudec:
Citace: Petr Pavlíček 1  20.07.2018, 11:38

Pardon ještě k vaši otázce:

Revidoval bych jako spotřebič třídy I přenosný a měřením bych ověřil, zda je na výstupu pro páječku opravdu malé bezpečné napětí.

Proboha jak to chcete  měřit?
Max.se dozvíte, že je na výstupu malé, ale bezpečné?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana