Jak navrhnout uzemnění hotelu při stupni ochr. opat. proti bludným proudům st.4?

<< < (3/5) > >>

Milan Hudec:
Tak kombinace:
Drát v betonu spolu s armováním, přičemž je potlačeno použití portlanského cementu+hotel bude mít asi nějaké baterie a připojení jednoho z jejich pólů do pospojení..... ......atd.
Vyžaduje kombinaci vědomostí dobrého stavaře, chemika a elektrikáře.
Osobně v radách z tohoto důvodu nebudu ve vláknu pokračovat.
Při stavbách RD předpokládám že projektant alespoň nahlédne do korozní mapy čr, a sondou zjistí v jakém podloží bude stavěno.

Maroš Klein:
Súhlasím.
Moja terajšia predstava je zatiaľ taká, že tieto i ďalšie kombinácie v užívaní stavieb neboli tvorcom súboru 62305 neznáme, a už sú zahrnuté v prípustných rizikách normatívnych požiadaviek.
Zatiaľ teda necítim potrebu spochybňovať súčasnú úroveň návrhu uzemňovacej sústavy.
Samozrejme nevylučujem, že by vaše osobné postrehy nemohli byť budúcou inšpiráciou pre tvorcov normy v jej ďalších edíciách.

Milan Hudec:
Citace: Maroš Klein  24.06.2018, 09:26


Samozrejme nevylučujem, že by vaše osobné postrehy nemohli byť budúcou inšpiráciou pre tvorcov normy v jej ďalších edíciách.


Raději ne, moc by se toho nepostavilo (dance)
Nicméně na jakékoli zemnění je potřeba pohledu v širších souvislostech, není to jen hromosvod.

ACEOF ACES:
V toto případě by mohl pomoci i přechod na TT.

Milan Hudec:
Citace: ACEOF ACES  24.06.2018, 10:17

V toto případě by mohl pomoci i přechod na TT.

Pokud  by PE a N nespojovalo množství kondenzátorů ve spotřebičích a hotel stál na zelené louce, tak bych souhlasil.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana