Jak navrhnout uzemnění hotelu při stupni ochr. opat. proti bludným proudům st.4?
Pavel Štumpf:
Projektuji uzemnění hotelu. Ve zprávě základního korozního průzkumu z r. 2007 jsou tyto závěry:
1) Z hlediska ČSN 03 8372, tab.1 se stanovuje stupeň agresivity horniny pro měrný odpor v měřených bodech ve stupni III.
2) Dle dosažených výsledků průměrných hodnot hustoty proudu jsou dle ČSN 03 83 72 tab1. ve stupni korozní agresivity IV. – velmi vysoká.
3) Stupeň ochranných opatření pro stavbu dle tab. 1 TP 124 se stanovuje: č.4.
Jakým způsobem to ovlivní návrh zemnící soustavy? Jaké bych měl použít materiály?
Lukáš Rotrekl:
Toto je dost speciálka. Určitě vám tady něco řekne Milan Hudec, jinak se obraťte třeba na autora toho korozního průzkumu, případně ne firmy, které se tím přímo zabývají.
Milan Hudec:
Za 11let se mohlo složení/vlastnosti horniny velice posunout s ohledem na blízkou stav.činnost a pod.
Začal bych tedy ověřením neměnnosti situace.
Pavel Štumpf:
Citace: Milan Hudec 21.06.2018, 20:45
Za 11let se mohlo složení/vlastnosti horniny velice posunout s ohledem na blízkou stav.činnost a pod.
Začal bych tedy ověřením neměnnosti situace.
(poklona) za odpověď. Proto chtěl HIP provést nový průzkum, který však investor nechtěl platit. Musíme tedy vycházet ze starého průzkumu.
Milan Hudec:
Nechtěl platit......, tento zvyk tak přenést do restaurací (dance)
Takže jen ve zkratce.
Pečlivě vybírat materiály (není nerez jako nerez) s ohledem na uložení (půda/beton), co se týká betonu, pozor na portlanský cement, tento se v obdobných situacích v zásadě nepoužívá.