Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?

<< < (3/5) > >>

Maroš Klein:
Citace: Miroš Jan  31.05.2018, 13:05

Je řeč o kabelu, ...

:) :) :)
Tvoja áno. ;)

Moja zas o tomto:
Citace: Jan P  30.05.2018, 21:31

Otázkou tedy je - lze rozdělit přívod kotle pro tyto kotel a čerpadlo?

Miroš Jan:
Citace: Maroš Klein  31.05.2018, 07:40


Prívod CYKY5x4 síce poskytuje určité možnosti pre podružný rozvádzač kotolne, ale kombinácia 3f -9kW kotla a 1f – 3kW TČ ho aj v uložení „C“ dostane do preťaženia.





A toto není o kabelu?
Jinak bych ten kabel odjistil na začátku jističem FAZ- Z32/4 ;)

Zdeněk Friedrich:
Čistě teoreticky, při jištění 32A pro zajištění chodu kotle i TČ souběžně delší dobu, by se kabel CYKY 5x4 mohl lehce přehřívat, (protože nevíme nic o impedanci, délce ani uložení ) dovolím si pochybovat, že má tazatel před elektroměrem jistič 40  nebo dokonce 50A . A i kdyby ano, tak bych do takového řešení stejně nešel.

Miroš Jan:
No jo.
Opět stará písnička. Tazatel neuvedl veškeré relevantní informace, takže jen tak tlacháme. :D

Juraj Rojko:
Hlavně nečtete pořádně otázku. Jasně se v ní píše, že v provozu bude buď jedno nebo druhé. Takže stačilo napsat, že to by to možné být mělo a další nechat na tom, kdo to bude realizovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana