Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
Maroš Klein:
Citace: Jan P 31.05.2018, 15:00
Kotel topil teď přes zimu 2017-2018. Jak jsem už psal, vzhledem k relativně nízké tepelné ztrátě jede naběhne na 9kW jen postupně při startu a jak trochu ohřeje vodu, jede kolem 3-4kW (umí po 1kW)
Je síce možné, že sa počas vykurovania na hlavný istič 25A v celom dome niečo na krátke preťaženie nazbieralo, ale ak bol bez výpadkov, dá sa predpokladať že pri rovnomerných 3-4 kW kotla to nebolo nič závažnejšie.
Ak prejdete na striedanie, je otázne aký vplyv na hlavný istič bude mať v jednej fáze TČ so svojimi 14A v permanentnejšo m zaťažení oproti cca 6A pri prevádzke kotla na prevažne 3-4 kW.
Bolo by vhodné nasimulovať napríklad dvakrát väčší odber v dome ako je bežný (nie zapnúť všetko), zmerať odbery a rovnomernosť zaťaženia pri zapojenom TČ.
Ak by niekedy v budúcnosti bol zámer využiť obidva zdroje, napríklad s kotlom na znížený výkon, nejaké možnosti by sa pre kotolňu našli, ale s výmenou hlavnej 25-ky bude potom potrebné vážne uvažovať.
Miroslav Liška:
TČ jsem zprovozňoval v září 2017. Tepelný výkon 13,8 kW, bivalentní zdroj 15 kW (elektrokotel) je součástí TČ a nastavením omezen na 9 kW, ztrátový výkon budovy 14 kW při -15°C.
Přívodní kabel CYKY 5x4, předřazený jistič 3x16B.
Volba zdroje je zcela v režii systému TČ ekvitermní regulace), SW nastaven tak, že pokud je třeba, bivalent běží společn s kompresorem do nastavených 6 kW jako výpomoc při požadavku na vyšší výkon se odsatvuje kompresor a vytápění budovy přebírá elektrokotel. Pokud potřeba výpomoci pomine, kompresor TČ se opět spustí.
Za uplynulou zimu se toto stalo pouze při venkovní teplotě -18°C asi na 5 hodin. jinak vše zvládlo samotné TČ včetně ohřevu TUV.
Proto, podle mých zkušeností, přívod pro elektrokotel zcela dostačujes s tím, jak již uvedli kolegové předemnou , ukončit kabel v rozvodné skříňce a v ní provést rozjištění a blokaci kotle od HDO. Doporučuji řízení externího elektrokotle projednat s dodavatelem TČ.
Miroslav Hlaváč:
Citace: Miroš Jan 31.05.2018, 12:41
Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A.
Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A.
To je na jednu fázi 28A.
CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A. ;)
A já bych to prosím ještě při tomto výkonu provedl obojí třífázově takže 17,39130434782609
na fázi, skoro bych tam dal 16 A 3f B když pán píše že půjde buď kotel nebo čerpadlo. :) :) :)
Miroslav Hlaváč:
A musím se opravit sám než to udělá někdo chytřejší :)
Na kotel 3f 13A/B, na čerpadlo by stačilo 3f 6A/B i s pomocnými obvody,před to případně přepínač nebo vzájemné blokování jističů,možností je více,pokud přepínač je možno předřadit 3f 20A/B z důvodu možného zkratu.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana