Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
Miroš Jan:
Citace: Maroš Klein 31.05.2018, 07:40
kombinácia 3f -9kW kotla a 1f – 3kW TČ ho aj v uložení „C“ dostane do preťaženia.
A na to jsi přišel jak?
Maroš Klein:
Citace: Miroš Jan 31.05.2018, 08:47
A na to jsi přišel jak?
O.K. Keď tak po tom túžiš, tak si tykajme. Nevidím nič, čo by mi na tom mohlo prekážať. ;)
Skús na zdroje 9+3kW tak ako sú v popise svoje vlastné počty a daj vedieť čo ti vyšlo. Potom si to môžme porovnať.
Miroš Jan:
Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A.
Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A.
To je na jednu fázi 28A.
CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A. ;)
Maroš Klein:
Citace: Miroš Jan 31.05.2018, 12:41
Takže elektrokotel s příkonem 9kW, má na fázi 14A.
Tepelné čerpadlo s příkonem 3kW, má na fázi 14A.
To je na jednu fázi 28A.
CYKY 5 x 4mm2 má jmenovitý proud 30A. ;)
Kde si zohnal istič IT 28A, resp. 30A? :)
Miroš Jan:
Je řeč o kabelu, nikde jsem nepsal o jističi. :)