Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
Štefan Beláň:
Citace: F.Prajza 12.05.2018, 14:06
Ví někdo o nějakém jiném zařízení, které umí zabránit smrti při dotyku živé části 230V? :)
Konečně někdo, kdo správně pochopil ochranu chrániči. Díky za váš názor. Jste můj člověk.
Jsem již léta 100% zastánce v používání chráničů a stále čekám, až se v normách uvede zákaz používání jističů a pro laickou veřejnost bude nutné používat pouze kombinované jističe s chráničem = "jističochránič e" 8)
Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk 11.05.2018, 22:01
Ale uvažuje.
:)
Pripúšťam, aj keď to v čl. 415.1.1 považujem za trocha nešťastnú formuláciu, ktorá si zaslúži diskusiu.
Ten článok je prirodzene z normy 33 2000-4-41, ktorá platí pre inštaláciu, ale sama tvrdí, že neplatí pre spotrebiče.
A chránič ako ochranu pred priamym dotykom živých častí táto norma tiež nepozná.
Vo svetle týchto faktov, ak teda chceme rešpektovať normu, je tá neopatrnosť užívateľov dosť oklieštená, nemyslíte?
Máte aj nejakú inú predstavu o neopatrnosti užívateľov vo vzťahu k inštalácii než je poškodený spotrebič, alebo prístupná živá časť, s ktorými teda norma pre chránič nepočíta?
Citace: Jan Franěk 11.05.2018, 22:01
Čekám odpověď bez vytáček. (poklona)
Na zásuvkovú inštaláciu prevádzky herne kde sa hrajú deti na automatoch norma chránič nevyžaduje. Máte to v čl. 411.3.3, prvá odrážka, treba to len vnímať pozorne a v súvislostiach.
Ak máte pre takúto inštaláciu prevádzky herne protokol VV kde je vplyv BA2, tento vplyv nijako nepodmieňuje povinnosť chrániča. V 5-51 sú k nemu iné požiadavky.
Ste presvedčený o tom, že dieťa = laik?
Že BA2 = BA1?
Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec 12.05.2018, 08:54
Proboha:
Chránič snižuje riziko
Zahoření v instalaci
Úrazu od předmětných součástí instalace
Úrazu od připojených spotřebičů dané ať již výrobní chybou, opotřebením či nevhodným používáním
Že je společnosti prospěšný ukázalo prudké snížení úmrtí a úrazů po jeho plošném zavedení coby standardu.
Co p.Klein chcete víc?
Vymenoval ste riziká ktoré sú uvedené v normách spolu s tými, ktoré v normách nie sú. Nič proti tomu nemám.
Ak sa dokážeme dohodnúť na serióznej diskusii striktne v rozsahu normy 4-41, potom nepochybujem že nájdeme aj skutočný význam doplnkovej ochrany prúdovým chráničom.
Maroš Klein:
Citace: F.Prajza 12.05.2018, 14:06
Ví někdo o nějakém jiném zařízení, které umí zabránit smrti při dotyku živé části 230V? :)
-
není lepší zachránit 50% lidí než nikoho?
Ešte to budete nejako upravovať? :)
Maroš Klein:
Citace: Štefan Beláň 12.05.2018, 20:54
Konečně někdo, kdo správně pochopil ochranu chrániči. Díky za váš názor. Jste můj člověk.
Jsem již léta 100% zastánce v používání chráničů a stále čekám, až se v normách uvede zákaz používání jističů a pro laickou veřejnost bude nutné používat pouze kombinované jističe s chráničem = "jističochránič e" 8)
Očakávate teda, že norma 4-41 by mohla niekedy uznať ističo-chránič ako ďalšie rovnocenné ochranné opatrenie pri dotyku so živou časťou 230V?
Máte pritom aj nejakú približnú predstavu, aké budú potom stanovené podmienky pre parametre vybavovacej slučky telom človeka, a ako sa budú dať dodržať?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana