Bobolit
|
 |
« kdy: 24.03.2018, 08:46 » |
|
Provádíme rekonstrukci kuchyně, a jsou tu dva věnečky, jeden je složen z přívodního kabelu-kabelu pro myčku-kabelu pro zásuvky pod linkou a kabelu k zásuvce na osvětlení pod linkou, druhý věneček je složen z přívodnìho kabelu-kabelu k zasuvce pro pračku-kabelu k zásuvce pro digestor a kabelu k zásuvce v koupelně.
Potřebuju tyto věnečky posunout a ptám se, mohu místo věnečku tyto kabely propojit wago svorkama 221?
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2018, 09:28 » |
|
nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď?? U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Bobolit79
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2018, 09:35 » |
|
nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď?? U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech!  Vodiče jsou měděné.
|
|
|
|
Bobolit80
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2018, 09:46 » |
|
Vodiče jsou měděné.
Omlouvám se za nick, nejde se mi přihlásit na svůj, založil jsem si jiný.
|
|
|
|
Bobolit80
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2018, 09:50 » |
|
Ještě se zeptám, krabice by měly být v sadrokartonu za kuchyňskou linkou, tudíž těžko přístupné, bude vadit když ty wago nedám do krabice a pouze je priklopim sadrokartonem? Hrozí nějaké nebezpečí?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2018, 09:54 » |
|
To je zakázaný zpusob.  Normy jasně říkají, že všechny spoje musí být přístupné kontrole a revizím.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Bobolit80
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 24.03.2018, 10:14 » |
|
Ok, dám tam krabičky, sice to bude asi trochu boj dát tam tři wago 221 s pěti diry, ale pro případ kdyby někdy wago vyhořelo je to asi lepší. A ty kombinace zapojeni, (myčka, zásuvky pod linkou, osvetleni linky) a ( pračka, digestor, zasuvka v koupelně) je to ok kombinace? Vše je jištěno 16A jisticem.
|
|
|
|
|