Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Bobolit 24.03.2018, 08:46



Název: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Bobolit 24.03.2018, 08:46
Provádíme rekonstrukci kuchyně, a jsou tu dva věnečky, jeden je složen z přívodního kabelu-kabelu pro myčku-kabelu pro zásuvky pod linkou a kabelu k zásuvce na osvětlení pod linkou, druhý věneček je složen z přívodnìho kabelu-kabelu k zasuvce pro pračku-kabelu k zásuvce pro digestor a kabelu k zásuvce v koupelně.

Potřebuju tyto věnečky posunout a ptám se, mohu místo věnečku tyto kabely propojit wago svorkama 221?


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.03.2018, 09:03
Nejsou plnohodnotné. Jsou o několik tříd lepší.

Osobně dávám WAGO 221 pouze na slaněné vodiče a na hliník (plus kontaktní pasta!). Na měděné vodiče používám WAGO 2273. Důvod je v podstatě pouze cenový.


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: František Šohajda 24.03.2018, 09:28
nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď??
U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech! ;D


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Bobolit79 24.03.2018, 09:35
nepíšete co jsou to za vodiče?? Hliník nebo měď??
U hliníku je věneček bez prováděné údržby dost nebezpečný po letech! ;D
Vodiče jsou měděné.


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Bobolit80 24.03.2018, 09:46
Vodiče jsou měděné.
Omlouvám se za nick, nejde se mi přihlásit na svůj, založil jsem si jiný.


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Bobolit80 24.03.2018, 09:50
Ještě se zeptám, krabice by měly být v sadrokartonu za kuchyňskou linkou, tudíž těžko přístupné, bude vadit když ty wago nedám do krabice a pouze je priklopim sadrokartonem? Hrozí nějaké nebezpečí?


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.03.2018, 09:54
To je zakázaný zpusob.  (norm)  Normy jasně říkají, že všechny spoje musí být přístupné kontrole a revizím.


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.03.2018, 09:56
Je to prasárna. V každém případě krabice. Skříňka jde v případě nouze sundat. Taky by šlo do zad udělat otvor pro přístup ke krabici.


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Bobolit80 24.03.2018, 10:14
Ok, dám tam krabičky, sice to bude asi trochu boj dát tam tři wago 221 s pěti diry, ale pro případ kdyby někdy wago vyhořelo je to asi lepší. A ty kombinace zapojeni, (myčka, zásuvky pod linkou, osvetleni linky) a ( pračka, digestor, zasuvka v koupelně) je to ok kombinace? Vše je jištěno 16A jisticem.


Název: Re: Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 24.03.2018, 11:08
Jste sebevrah. Radši si zavolejte elektrikáře. Tyto okruhy kombinovat nelze.
Když  už děláte takové zásahy, jako předsazený sádrokarton, tak to udělejte podle předpisů a selského rozumu!