Autor Téma: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?  (Přečteno 6247 krát)
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 04.03.2018, 17:52 »

Jsou tyto průběhy napětí a proudů v siti 22kV IT nekompenzované charakteristic ké pro ferorezonanci?

* Průběhy I_U_FFT.pdf (225.53 KB - staženo 338 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.03.2018, 05:37 »

Nie sú. Vyzerá to na problém s harmonickými. Jedná sa výpis z ochrany pre FVE ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.03.2018, 07:18 »

Nejedná se FVE, jedná se o trakční měnírnu napájenou z trafa 110/22kV. Toto zachytila ochrana na přívodu rozvodny R22 kV IT, bylo signalizované zemní spojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.03.2018, 13:33 »

Přikládám ještě detailnější průběhy proudů a napětí. Zajímavé je, že se zmenšil fázový posuv napětí (MPV3p1:V A/V,MPV3p1:V B/V,MPV3p1:V C/V) a napětí měřené na otevřeném trojúhelníku (MPV3p1:V N/V) má periodu 40ms což odpovídá frekvenci 25Hz.

* Průběh I_U_detail.pdf (40.07 KB - staženo 205 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2018, 14:11 »

Opravdu to vypadá jako ustálená ferorezonance, včetně poloviční frekvence v uzlu. Jak se to chová při zátěži?

Viz průběh na straně 24 dokumentu z PowerWiki.

* Ferorezonance_info.pdf (966.79 KB - staženo 261 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.03.2018, 17:49 »

Při zátěži se to chová normálně. Musím zjistit čím to vzniklo, případně vzniká, na vinutí otevřeného trojúhelníka nemáme tlumící odpor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2018, 07:45 »

Odlehčené trafo je "podsycené",  pracuje v nelineární oblasti a je náchylné k ferorezonanci.

Ještě mě napadlo, nedošlo v poslední době k výměně ochran? Nové ochrany mají nižší odběr, což nedělá MTN moc dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lumír Bajgar
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.03.2018, 10:52 »

Doplňovala se rozdílová ochrana transformátoru 110/22kV 7UT85, původně byla jen nadproudová SPAJ 141C. Je to už 3 roky co se to měnilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno