Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
Milan Hudec:
Citace: Milan Illek 23.02.2018, 20:42
:-[Dle ČSN 332000-5-52 ed.2 je požadována pouze přibližně stejná délka.
nebo.......... ....
Jan Bocek:
V základech elektrotechnik y nás učili podmínky pro paralelní chod transformátorů, kabelu...a není to jen o zákonech pánů Ohma a Kirchhoffa, ale také o zkratových proudech na konci vedení.
Analýza obloukových výbojů vám prostě nevyjde.
Jirka Š. Svejkovský:
Pán ale nehodlá sešít tři transformátory, ale pouze tři kabely (za jedním trafem).
Paralelní provoz kabelů je užitečný tam, kde nám dochází průřezy. Například 3x AYKY 3x240+120. U menších průřezů začínají převažovat nevýhody tohoto řešení. Tedy hlavně riziko přetížení jednoho z kabelů při nestejné impedanci žil.
IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2018, 13:48
Tedy hlavně riziko přetížení jednoho z kabelů při nestejné impedanci žil.
Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Illek 24.02.2018, 18:33
Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.
Jasně! Pak už jenom zbývá vysvětlit investorovi, že místo jednoho Sentronu musí zacvakat čtyři, protože je to tak "lepčí". U toho bych chtěl být.