Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?

<< < (5/6) > >>

Milan Hudec:
Citace: Milan Illek  23.02.2018, 20:42

:-[Dle ČSN 332000-5-52 ed.2 je požadována pouze přibližně stejná délka.

nebo.......... ....

Jan Bocek:
V základech elektrotechnik y nás učili podmínky pro paralelní chod transformátorů, kabelu...a není to jen o zákonech pánů Ohma a Kirchhoffa, ale také o zkratových proudech na konci vedení.
Analýza obloukových výbojů vám prostě nevyjde.

Jirka Š. Svejkovský:
Pán ale nehodlá sešít tři transformátory, ale pouze tři kabely (za jedním trafem).

Paralelní provoz kabelů je užitečný tam, kde nám dochází průřezy. Například 3x AYKY 3x240+120. U menších průřezů začínají převažovat nevýhody tohoto řešení. Tedy hlavně riziko přetížení jednoho z kabelů při nestejné impedanci žil.

IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  24.02.2018, 13:48

Tedy hlavně riziko přetížení jednoho z kabelů při nestejné impedanci žil.

Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Illek  24.02.2018, 18:33

Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.


Jasně! Pak už jenom zbývá vysvětlit investorovi, že místo jednoho Sentronu musí zacvakat čtyři, protože je to tak "lepčí". U toho bych chtěl být.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana