Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
Milan Hudec:
Citace: Milan Illek 24.02.2018, 18:33
Lze odstranit samostatným jištěním každého kabelu.
Po vybavení jednoho jistícího prvku, vybaví zbývající, toť přetížení.
Při zkratu budou poměry ještě horší s nutnou další rezervou dimenze.
IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2018, 20:43
Jasně! Pak už jenom zbývá vysvětlit investorovi, že místo jednoho Sentronu musí zacvakat čtyři, protože je to tak "lepčí". U toho bych chtěl být.
Stačí pojistky. :)
Milan Hudec:
Takže bude měnit 3ks (dance)
Jiří Schwarz:
Jistič vloží do obvodu nepatrně vyšší impedanci, čímž podpoří rovnoměrné rozdělení proudu.
Pojistka tam vloží menší impedanci, takže větší vliv na rozdělení proudu má shoda průřezu, délky vodičů, přechodové odpory...
Takže při nějaké nerovnoměrnost i je vetší pravděpodobnos t, že jednou pojistkou poteče více, přeruší se jako první a pak bude logicky následovat přerušení i ostatních
ACEOF ACES:
Kdyby to už nešlo udělat jinak a musel bych jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25 a vyšly by impedance, úbytky aj., pak bych v tomto případě zapojil vodiče těch tří paralelních kabelů CYKY 5x25 např. takto:
L1: Č1, M1
Č2
Č3
L2: H1
H2, M2
H3
L3: Š1
Š2
Š3, M3
PEN: ZŽ1
ZŽ2
ZŽ3
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana