Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?

(1/6) > >>

Ondrej Jahel:


Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.

Jirka Š. Svejkovský:
Příliš mnoho neznámých.

Nevíme způsob uložení kabelů ani charakteristik u jističe. Podle mě vám to nevyjde.

Ještě připomínám, že pro paralelní zapojení kabelů je třeba dodržet čl. 523.7 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Milan Hudec:
Citace: Ondrej Jahel  22.02.2018, 09:39


Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.

Spíše se cca. zdvojí, a to po započtení veškerých nepříznivých koeficientů.

Miroš Jan:
Citace: Ondrej Jahel  22.02.2018, 09:39


Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.


Pořád to je stejné. Moc málo informací, ale odpověď kompletní?
Spočítal bych to v progamu (PAVOUK, SICHR).

Miroš Jan:
Citace: Ondrej Jahel  22.02.2018, 09:39


Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?

Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.


Proč tři kabely, jako paralélní provoz?
Co takhle jeden kabel s pořádným průřezem?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana