Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
Ondrej Jahel:
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Jirka Š. Svejkovský:
Příliš mnoho neznámých.
Nevíme způsob uložení kabelů ani charakteristik u jističe. Podle mě vám to nevyjde.
Ještě připomínám, že pro paralelní zapojení kabelů je třeba dodržet čl. 523.7 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Milan Hudec:
Citace: Ondrej Jahel 22.02.2018, 09:39
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Spíše se cca. zdvojí, a to po započtení veškerých nepříznivých koeficientů.
Miroš Jan:
Citace: Ondrej Jahel 22.02.2018, 09:39
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Pořád to je stejné. Moc málo informací, ale odpověď kompletní?
Spočítal bych to v progamu (PAVOUK, SICHR).
Miroš Jan:
Citace: Ondrej Jahel 22.02.2018, 09:39
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Proč tři kabely, jako paralélní provoz?
Co takhle jeden kabel s pořádným průřezem?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana