Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
Jan Bocek:
Citace: Ondrej Jahel 22.02.2018, 09:39
Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25, a to tak ze konce 3 kabelů jsou ukončeny v hlavním vypínači rozvaděče společně?
Tj. proudová zatižitelnost kabelů CYKY se mi strojí z 73A na 3x 73A tedy budu jistit 200A společně.
Co tím básník ( osoba odborně způsobilá) chtěl říci? Hlavně ta druhá věta " se mi strojí"....
Milan Hudec:
Tj.bude stestrojena z 3 x I x koef, nikoli ztrojená tj. prosté 3xI (dance)
Miroš Jan:
Citace: Milan Hudec 22.02.2018, 13:03
Tj.bude stestrojena z 3 x I x koef, nikoli ztrojená tj. prosté 3xI (dance)
Tak tteď jsem z toho úplnej jelen Milane :o
Maroš Klein:
Asi že dva plus dva nie sú štyri.
A popravde, že teraz vlastne ani nikto nevie že koľko. :)
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 22.02.2018, 13:06
Tak tteď jsem z toho úplnej jelen Milane :o
Mám tam překlep.
Správně mělo být sestrojena.
Jinak k tématu.
Největší potíž bude mít všechny kabely rovnoměrně zatížené, tj stejné délky a stejné přechoďáky, sichr počítá se splněním těchto podmínek.
Navíc bude potíž s elmagcomp.
Navíc bude potíž spíše administrativn ího označení jednoho obvodu.
A navíc mě to přijde u těchto malých průřezů divné celkově.