Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?

<< < (4/6) > >>

Miroš Jan:
Tak se tazatel má zeptat pořádně. >:D

Jiří Schwarz:
Pokud se to má zřizovat nově, tak vždy dávám přednost standardnímu řešení, tedy s jedním pořádným kabelem, než jich tam tahat X

Pokud už tam nějaké kabely jsou a je snaha je využít, pak vstupujeme na velmi tenký led, když nevíme jestli ty kabely jsou opravdu stejné, stejně dlouhé,... aby byla dostatečná pravděpodobnos t, že se ty proudy opravdu rozdělí rovnoměrně.

Radek Červený:
Citace: Miroš Jan  22.02.2018, 17:36

Tak se tazatel má zeptat pořádně. >:D


Tak tak, kdyby uvedl alespoň způsob uložení, délku, typ jištění, parametry sítě..... možná by se našel někdo, kdo by mu to dobrovolně naházel do výpočtu. Ale křišťálová koule je na servisu, černá kočka má dovolenou, s věštěním je konec.
Rozumná cesta pro tazatele je založit si například na OEZ účet, stáhnout Sichr a může entrovat o sto šest  ;)

Miroš Jan:
Moje řeč Radku. :)

IM:
Citace: Jiří Schwarz  22.02.2018, 17:40

... když nevíme jestli ty kabely jsou opravdu stejné, stejně dlouhé,...

:-[Dle ČSN 332000-5-52 ed.2 je požadována pouze přibližně stejná délka.