Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?

<< < (2/4) > >>

Jan Franěk:
Citace: Milan Illek  20.02.2018, 19:51

Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl.  :(


Je to pořád dokola Milane. Nevidím zde nikoho tvrdit že je to přikázané, ale rozhodně se doufám shodneme v tom, že je to víc než rozumné. I když by měl zřídit nedaleko rozvaděče svorkovnici MET ( HOP  ;) ) a ta jaksi bez přizemnění nebude správně fungovat. Tedy z tohoto pohledu to bude nejen rozumné, ale i nutné, jinými slovy možná i předpisy přikázané  o:-) 

To jen tak pro obveselení  (drinks)

Štefan Beláň:
Citace: Milan Illek  20.02.2018, 19:51

Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl.

Stanovená povinnost není ale je doporučeno v ČSN 33200-4-41 ed. 2 i ed. 3 v čl. 411.4.2

POZNÁMKA 2 Doporučuje se,  aby ochranné vodiče (PE a PEN) byly uzemněny v místě vstupu do budovy nebo provozovny. Přitom se berou v úvahu proudy odváděné tímto uzemněním z nulového vodiče.

Maroš Klein:
Citace: Tomas Rovnak  20.02.2018, 20:23

... bleskozvod nebol a je v plane pravdepodobne po rekonstrukcii strechy
No vidíte.
S takýmto plánom máte o uzemnenie s vhodným návrhom a prípravou vystarané, pretože v 62 305 o doporučení uzemnenia nenájdete nič. :)

Tomas Rovnak:
Citace: Maroš Klein  21.02.2018, 06:59

No vidíte.
S takýmto plánom máte o uzemnenie s vhodným návrhom a prípravou vystarané, pretože v 62 305 o doporučení uzemnenia nenájdete nič. :)


To je sice fajn, ale najskor sa bude robit elektricky rozvod a potom az strecha a nasledne bleskozvod...

Jan Franěk:
Citace: Tomas Rovnak  21.02.2018, 08:29

To je sice fajn, ale najskor sa bude robit elektricky rozvod a potom az strecha a nasledne bleskozvod...


Nejdříve je potřeba si uvědomit, že se to vše řeší jako celek. Tedy nedá se řešit ochrana před bleskem a přepětím jinak, než koordinovaně, aby to mělo nějaký význam.
Tedy už teď je potřeba si uvědomit tato pravidla a začít to řešit alespoň projektově najednou. Jinak z toho vznikne zase bastl jako v mnoha jiných případech. Tedy začít návrhem zemniče dle místních dispozic a možností tak, aby jak hromosvod, tak přizemnění MET mělo nějaký smysl a funkčnost. Jen namátkou připomenu vzdálenost 5m mezi zemniči a tak dál.
Na dálku se nedá jen tak univerzálně poradit. Pro zkušeného projektanta to pak se znalostí místa a všech okolností bude hračka.

Citace: Štefan Beláň  20.02.2018, 23:05

Stanovená povinnost není ale je doporučeno v ČSN 33200-4-41 ed. 2 i ed. 3 v čl. 411.4.2


Jsem přesvědčený o tom, že Milan toto všechno dobře ví. Ale nějak si dal za úkol chytat zde všechny za slovíčka  ;) Škoda že svých znalostí nevyužívá trochu jinak.
Nicméně osobně si myslím, že v tomto případě u RD je doplnění přizemnění nutností s připojením na MET a tak dál.........   Na toto téma už toho bylo popsáno více než dost. Zkuste místní vyhledávání.

Navigace