Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
Tomas Rovnak:
... ohladne rekonstrukcie el. vedenia v starsom rodinom dome.
Povodne je dom kablovany v tn-c, no chcem konpletne nove rozvody a to uz v tn-s.
Do domu ide pripojka samonosnym Al kablom 3xL + PEN zo stlpu cca 20m.
Je to privedene na stresny vesiak odkial zvedene cez poistky do el. rozvadzaca, ktory je rodeleny na dve casti - meraciu a isticovu.
Rozvadzac sa nachadza na vyvysenej krytej verande a nevedie z neho ziaden zemniaci prvok ...
Dom nema ziaden zakladovy zemnic.
Moderátor:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=bod%20rozd%C4%9Blen%C3%AD%20TN-C
Tomas Rovnak:
No takze po precitani dalsich vlakien tu na fore je mi jasne, ze potrebujem mat kvalitny zemnic.
Ako zakladnu radu pri tvorbe zemnica pisete obkop okolo domu vo vzdialenosti 1m od zakladu domu v hlbke 1m kam treba umiestnit pasovinu a po rohoch zemniace tyce. Milan Hudec by radil este zohladnit ekvipotencialn e vyrovnanie.
Problem u mna je, ze obkop je mozny iba z jednej strany domu a to maximalnej dlzke 20m. Stacilo by zemnic instalovat na tejto dlzke s pasovinou a na niekolkymi zemiacimi tycami?
IM:
Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl. :(
Jiří_Hrubý:
Norma stanoví jakési technické minimum a nikde není psáno, že to nelze spáchat lépe.
K dotazu: stačit to může a nemusí, záleží na rezistivitě půdy.
A co hromosvod? Máte? Bude? Nebude?
Tomas Rovnak:
Citace: Milan Illek 20.02.2018, 19:51
Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl. :(
Ak sa nemylim, tak norma iba doporucuje, ale uz na skole do nas hustili, ze v pripade poruchy na PEN vodici pred bodom rozdelenia to moze skoncit skaredo, pokial bod rozdelenia nie je uzemneny...
Citace: Jiří_Hrubý 20.02.2018, 20:06
Norma stanoví jakési technické minimum a nikde není psáno, že to nelze spáchat lépe.
K dotazu: stačit to může a nemusí, záleží na rezistivitě půdy.
A co hromosvod? Máte? Bude? Nebude?
Poda kamenista pretoze cela ulica stoji na byvalom koryte rieky... bleskozvod nebol a je v plane pravdepodobne po rekonstrukcii strechy