Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
Maroš Klein:
Citace: Tomas Rovnak 21.02.2018, 08:29
To je sice fajn, ale najskor sa bude robit elektricky rozvod a potom az strecha a nasledne bleskozvod...
Je hádam aj pravda, že predstava viditeľnej časti bleskozvodu od zeme smerom na strechu vás teraz veľmi trápiť nemusí. Dúfajte, že leto bude podobne zhovievavé ako zima. :)
Dôležitejšie je pre vás v tejto fáze nielen samotné uzemnenie, či jeho hodnota vo vzťahu k bodu rozdelenia a sichrovaniu PEN-u, ale v súvislosti s budúcim bleskozvodom je už teraz vhodná chvíľa myslieť na jeho rozsah a vývody z uzemnenia k meracím svorkám pre pripojenie zvodov.
Rozsah možného výkopu 20m vás možno tiež obmedzí práve na počte a rozmiestnení zvodov, a preto je vhodné už teraz prebrať aj alternatívu izolovanej sústavy.
Vo vzťahu k bleskozvodu je nemenej dôležité umiestnenie SPD 1.stupňa. Práve ten 1. stupeň nie je vhodné pohodiť na koniec hlavného prívodu kdekoľvek v dome.
Takisto bod rozdelenia pre celú inštaláciu netreba porovnávať s bodom rozdelenia napríklad na zásuvkách. Takých bodov máte už teraz v sieti TN-C plno.
Seriózny prechod z TN-C prívodu na TN-S inštalácie (TN-C-S), sa bez uzemnenia nezaobíde.
Navyše samotnej ochrane SPD1, HUS ale aj hlavnému prívodu sa bude najlepšie dariť pospolu, a čo najbližšie k vývodu z uzemnenia pre ekvipotenciáln e vyrovnanie.
Ako to všetko zladíte s pôvodným rozvádzačom niekde na vyvýšenej terase s prívodom zhora vám odtiaľto nikto relevantne neporadí.
Ale možno sa tu od niečoho odrazíte.
Bolo by na zbytočnú škodu vášho vnútorného pokoja, ak niektoré dôležité súvislosti okolo uzemnenia pochopíte až súčasne s dokončením povrchových úprav a vysiatím trávnika. ;)
Milan Hudec:
Citace: Milan Illek 20.02.2018, 19:51
Je snad někde stanovena povinnost bod rozdělení PEN na PE a N uzemnit?
Pokud ano, rád bych se to dozvěděl. :(
Vyhl.268, $34 odst.6.
Lukáš Rotrekl:
Našel jsem názorný a srozumitelnýá příklad řešení. ;D
IM:
Citace: Milan Hudec 21.02.2018, 16:58
Vyhl.268, $34 odst.6.
:-[ Blízké, ale trochu jiné téma. :(
Milan Hudec:
Jako že zřídím ochranou přípojnici, a PEnem se ji vyhnu (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana