Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?

<< < (3/5) > >>

Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec  13.02.2018, 23:39

...zásuvku nikoli následnou po poslední v TN c, ale novou mezi dvěma stávajícíma v TN-C?

Háčik princípu ostáva stále v tom, že to ani v takomto prípade nebude oprava (keďže tam na opravu nič nie je),  ale vždy iba rozšírenie.
Za seba to vidím pre jednu novú vloženú vždy len ako odbočku TN-C-S s bodom rozdelenia v mieste prerušenia (pripojenia) v sieti TN-C.

Jan Franěk:
A je to tady zase. Použití všech vodičů, nebo  nechat vodič N jako rezervu? Tyto diskuse končí vždy tím, že zastánci obou těchto řešení zůstávají slovy Milana Karvánka zakopáni na svých pozicích a nikam to nevede.

Projděte si i starší diskuse na toto téma ;)

I když nikdo nepochybuje o tom že rekonstrukce instalace je nejlepší a nejbezpečnější řešení, nelze předpokládat že by se nás podobné úpravy a posouvání, nebo přidávání 1-2 zasuvek netýkalo. Osobně s tim nemám za dodržení podmínek žádný problém, ani během revizí.

K původnímu dotazu. S vodičem PEN se pokračuje ze zdířky. Jen upozorňuji že pokud nemáte tyto znalosti a především platnou vyhl.50/73 nesmíte tyto činnosti na vyhrazených el. zařízeních vykonávat. Pokud uděláte chybu, může dojít k velmi nebezpečnému stavu, kdy hrozí nejenom úraz, ale i smrt. A vy nesete plnou právní odpovednost za tento stav se všemi důsledky.  (norm)

Lubomir64:
  za odpoved na povodnu otazku :-)
Ja viem ze s elektrikou nieje sranda, to vyvstalo s otazkou posunita zasuvky.
Ale mam tu jednu odpoved, keby ste boli tak laskavy a pozreli na to, dovolujem si zacitovat
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=17654.0
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Podbořany - projekční a revizní činnost E1B
Re: Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2010, 07:17 »   
To Lebduška: zapojení je v pořádku. Smyčkování zásuvek v TN-C se provádělo vždy tak, že vstupní vodič PEN byl zapojen na kolík a pak na pravou zdířku. Výstupní pak z kolíku. Na uvedených fotografiích si elektrikář jen posichroval to, že pravděpodobně nevěděl (protože byl líný si to proměřit) jaký kabel je "vstupní" a jaký "výstupní".

Upozornujem na vetu "Vystupni pak z koliku"
Ja ako laik, by som sa tiez priklanal k odchodu z kolika. Pride na kolik, odide z kolika, a z kolika je edbocka na N v zasuvke . . .

Milan Hudec:
Když už:
zž připojím na kolík stávající zásuvky a vedu na kolík zásuvky nové a dále pokud možno bez přerušení na pravou zdířku N
modrý připojím na N stávající zásuvky a vedu na N zdířku zásuvky nové

Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec  14.02.2018, 09:34

...na kolík zásuvky nové a dále pokud možno bez přerušení na pravou zdířku N...
Rozumiem tomu dobre, že na novej zásuvke bude znovu spojený zž s modrým, predtým z pôvodnej zásuvky každý ťahaný samostatne?