Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?

<< < (2/5) > >>

Viktor Klemon:
Skuste kontaktovať firmu kmb.cz mám od nich analyzátory siete, sú ochotní,
možno by šlo doplniť DC log do ich SW. Ceny sú ešte dostupné.
Na úrovni siete vyčítate z logu všetko.

Martin Škopek:
Poptejte u specialistů, např.:
https://www.blue-panther.cz/kontakt
https://www.ghvtrading.cz/kontakt.html
kteří vám možná nabídnou za úplatu i provedení vlastního měření bez nákupu techniky.

Hynek Havliš:
Děkuji_ všem za inspiraci. Já bych si z odkazovaných přístrojů i vybral, ale vzhledem k ceně (se kterou jsem tak nějak počítal) bude asi zodpovědnými zvoleno zdánlivě levnější a jednodušší řešení vyměňovat různé díly a přemýšlet nad tím, co se děje.

František Šohajda:
Za úplatu do dělá i distributor (každý)...EON,ČEZ,PRE
Mají výkonný dataloger na každé služebně (okresní pobočce).
Také jsem to u nich měl objednaný.

ACEOF ACES:
Citace: Hynek Havliš  14.02.2018, 14:48

Děkuji_ všem za inspiraci. Já bych si z odkazovaných přístrojů i vybral, ale vzhledem k ceně (se kterou jsem tak nějak počítal) bude asi zodpovědnými zvoleno zdánlivě levnější a jednodušší řešení vyměňovat různé díly a přemýšlet nad tím, co se děje.

Zkusil jste vyměnit ten napájecí zdroj 24V DC?