Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?

<< < (3/5) > >>

Hynek Havliš:
Zdroj jsem zatím měnit nezkoušel. Je to Phoenix Contact Quint - 20 A, rozumně nadimenzovaný a zatížený a rozumně kvalitní.
Rušení z venku (včetně krátkých výpadků) by měl podle dokumentace slušně odfiltrovat.
Navíc na tomto zdroji visí i mj. PLC S7-300, ET-200, switche atd. a to všechno jede bez problémů.
Pokud by nějaké zásadní rušení šlo z venku ze sítě, určitě by se projevilo alespoň na některém z desítek strojů, napojených na stejný šínovod (tím si proti původní otázce možná trochu protiřečím).
Pravda je, že ve stroji jsou nějaké souběhy vedení k motorům s vedením IO signálů (decimetry, max jednotky metrů, kabeláž originální - prostorově to jinak nejde. Například nutnost využítí jednoho vlečného řetězu.
Zkrátka celkem záhada. Není co měřit, není co analyzovat, ale je třeba to nějak řešit.
Měření osciloskopem (nějakou dobu při provozu, jenom koukání na obrazovku) neukázalo nic.
Takže zatím nikdo neví, co s tím.

Jan Budai:
A ruseni probiha pouze na signalech vedenych po IO link? Nebo i problikne signal vedeny do/z ET200 nebo PLC?

ACEOF ACES:
Citace: Hynek Havliš  14.02.2018, 17:30


Také může být poškozený kabel, např. v tom vlečném řetězu nebo jinde.

Hynek Havliš:
Zatím se zdá, že se to týká pouze IO-Link signálů (to by mohlo ukazovat na nějakou chybu komunikace/sběrnice). Bohužel to ale nedělají všechny IO-Link signály:)
Jen tak pro zajímavost, došlo tam i ke stavu (pozorováno důvěryhodným člověkem),  že na pneumatickém válci "svítily" - byly sepnuté - koncové spínače v obou koncových polohách najednou. To je nesmysl (pokud odmítneme jako příčinu poruchu válce, který ale normálně funguje a normálně spíná vždy právě jeden spínač, jak má být).
Zítra zkusíme některé napojit provizorně přímo na PLC karty. Ale závady se stávají zřídka a nepravidelně.. .
Další problém je, že na zařízení se vyrábí, takže na nějaké rozsáhlé pokusy samozřejmě není čas.

...Také může být poškozený kabel, např. v tom vlečném řetězu nebo jinde....
Kabely jsou poměrně krátké, vizuálně je lze kontrolovat, viditelné poškození nemají, vesměs se jedná o kabely s PUR pláštěm určené pro vlečné řetězy, prostředí vyhovují. To se mi nejeví jako pravděpodobné.

Nicméně pokud se nějaké rušení od někud dostává, datalogger/analyzátor by ho mohl odhalit (samozřejmě se tak ihned neodhalí příčina).

Ještě jedna zajímavá věc. Chyby se stávají i samovolně při odstávce, když je stroj vypnutý (= v nějakém ready režimu, pod napětím),  tedy v době, kdy se elektrické osy zaručeně nepohybují (= rušení by mělo být žádné, nebo alespoň menší, než za provozu)

F.Prajza:
Pokud vám problikávají logické signály a vypadává IO-Link to vše napájené z jednoho zdroje, pak bych v první řadě vyzkoušel vyměnit zdroj 24V. PLC a ostatní zařízení krátké výpadky nerozhodí, jelikož budou mít v sobě další DC/DC konvertor pro napájení vlastní elektroniky. IO-Link ale běží "přímo" na 24V, dovolená mez je 20-30V, a když se sejde pár špiček mohl by jít zdroj do mžikového proudového omezení(mrkněte na specifikaci IO-Link). Za úvahu by stálo rozdělit napájení 24V na dva zdroje, jeden pro PLC a druhý pro IO-Link, pokud to zapojení umožňuje.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana