Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
Jan Hájek:
Citace: Jan Šalamon 30.01.2018, 10:30
pro mne velmi zajímavý příspěvek od V. Broka jenže: když ho otevřu tak se mi zobrazují jen obrázky 2.1;3;3a;3b;4 a v textu jsou zmiňovány ještě obr.2 a hlavně 4.1 až 4.3.Můžete mne navést jak bych se dostal ke kompletnímu příspěvku pana BROKA nebo ho, prosím,uveřejněte celý . . . ..
Napište mu, mail má brok zavináč brok cz
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 30.01.2018, 11:11
Nemyslím si, že pro blesk platí "U = R x I = 10Ω x 100 000 A = 1 000 000 V !".
Ohmův zákon je omezen podmínkami stejnosměrného proudu a napětí, čemuž se průběh bleskového proudu ani vzdáleně nepodobá. Prudký nárůst proudu do maxima v řádech mikrosekund způsobí silný magnetický impulz (LEMP), který přispěje k indukci dalšího elektrického pole. Výsledné napětí tak bude výrazně vyšší.
Pro představu, že je to "hodně" to ale postačí.
EDIT: koukám, že jsem to nedočetl dál, je to tam v podstatě zmíněno.
Oněch 10ohm je zavádějících.
Ve skutečnosti to budou hodnoty dvě:
+ - Ohmík na dokonale provedené pospojení.
A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.
Jiří Středa:
třeba tady? :)
http://www.prepeti.cz/cs/anteny-hromosvody-a-prepetove-ochrany-v-praxi/prakticke-priklady-instalaci-anten-a-prepetovych-ochran
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec 30.01.2018, 12:28
Oněch 10ohm je zavádějících.
Ve skutečnosti to budou hodnoty dvě:
+ - Ohmík na dokonale provedené pospojení.
A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.
Doplnil bych ještě indukčnost dlouhých páskových zemničů. Při strmosti dI/dt = 1010 A/s docela relevantní.
Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš 30.01.2018, 15:00
Doplnil bych ještě indukčnost dlouhých páskových zemničů. Při strmosti dI/dt = 1010 A/s docela relevantní.
Ano je mnohdy úsměvné vidět pásek zasypaný vedle kabelu pískem.
Buď jde o tupost nebo úmysl (dance)