Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?

<< < (3/6) > >>

Viktor Klemon:
Ak máte dosť času, ale chcete to lacno, chyba v izolátore má spravidla
nejaký zvukový prejav. Skúste s pomocníkom počas nočného ticha obchádzať
vedenie, pomocník stále nahadzuje istič, sledujúci prechádza pomaly okolo vedenia,
je možné že niečo zaznamená. Inak hodne pomôže aj ďalekohľad počas dňa.
Z praxe potvrdím, že prasknuté izolátory treba vymeniť všetky, pritom si dopňte
poistky do svietidiel, potom bude potom kľud.
 A čo odbočky na vianočné ozdoby ? Bývajú zle inštalované, v zásuvkách,
ak sú môže byť voda, istenie nemávajú.
Horšie je, ak sa prvým vypnutím voda odparí, potom bude až do ďaľších zrážok pokoj.
Je to lotéria.
Vadné vnútornosti svietidla bývajú podľa svitu poznateľné, to uvidíte tiež.

Maroš Klein:
Po oprave porovnajte celkové náklady na pátranie po poruche a na opravu s výmenou za závesný kábel, a prípadne aj so zriadením prístupného istenia svietidiel z rebríka.
Odhadnite ich opakovanie.
Potom by ste mal prevádzkovateľ a ukecať aspoň na aspoň čiastočnú rekonštrukciu, teda pokiaľ to nie je práve Syzifos.

ACEOF ACES:
Zapnul bych veřejné osvětlení a oťukal sloupy a lampy doutnavkovou zkoušečkou. Smích

Václav Třetí:
U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.

Vlado Konrád:
Citace: Václav Třetí  18.01.2018, 14:44

U vrchního vedení se někdy zkrat najde podle dynamických účinků zkratového proudu. Vodiče se rozhoupou v okamžiku zkratu a houpou se až k místu zkratu nebo maximálně o jednu podpěru dále, což obvykle velmi zmenší rozsah hledání. Ovšem nevím, jak máte silné jistění, u malých proudů nebudou síly asi dostatečné.


U VO to nefunguje, istené je to zvyčajne ističmi s nízkou amperážou = malé Ik. Istenie vypadáva po 10-15 minútach, skrat je teda bezpredmetný. Zatečený prasknutý izolátor a mokrý tožiar, alebo vadné svietidlo poprípade istič s unavenou spúšťou. Zmeral by som najprv prúd ističom, či je OK.