Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?

<< < (4/6) > >>

nickell:
Dnes jsme měřili proud do jistice a byl 103 A na 25A jistici. To vypadlo okamžitě.  Může být špatná prepetova ochrana ? Viz příloha. Ta byla nainstalována před úderem blesku který tam dříve  byl.  Osvetleni se opravilo a  fungovalo. Až se počasí zlepší, budeme měřit proudy postupně na trase.  Větev je dlouhá 1.3 km . Cca 40 světel.

nickell:
Příloha nešla odeslat..tady je fotka http://leteckaposta.cz/uploaded/567723209

nickell:
Všechny světla mají pojistky takže světlama to není.

Jiří_Hrubý:
100A, no, to je dost, a není to prostě jenom někde splesklý, nebo v tom neleží větev?
Popraskaná kladka, pokud je tam alespoň nějaký porcelán a zároveň není rozpadlý i hnědý by tolik nedala. Hledal bych někde na uzemněné konzoli, nebo ve stromech.
Úplně rozpadlou kladku a vodič na konzoli je vidět ze země.
Přepěťovku můžete přeci odpojit a vyzkoušet.

Tomáš Hradecký:
Citace: nickell  17.01.2018, 23:12

Po sepnutí veřejného osvětlení dojde po nějakém čase k jeho výpadku (cca 10-15 min).
Závada se projevila teď v zimě.
Pravděpodobně souvislost se sněhem a vodou.
Vítr bych vyloučil. Vedení je drátové na izolátorech.
Izolátory popraskané.
Jak určit která lampa nebo izolátor je problematický?



zkuste projít celou trasu vedení jednou jsem řešil podobný problém a bylo to blízkým souběhem vedení VO s ostatním vedením a vlivem namrzání docházelo ke kontaktu ,  případně v době vypnutého VO svítidla stejně svítila jen z neměřeného vedení