Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?

(1/6) > >>

nickell:
Po sepnutí veřejného osvětlení dojde po nějakém čase k jeho výpadku (cca 10-15 min).
Závada se projevila teď v zimě.
Pravděpodobně souvislost se sněhem a vodou.
Vítr bych vyloučil. Vedení je drátové na izolátorech.
Izolátory popraskané.
Jak určit která lampa nebo izolátor je problematický?

Lukáš Rotrekl:
Máte možnost rozpojovat?
Máte možnost měřit proud v jednotlivých větvích a za rozbočením?
Víte podle světel, kolik by zhruba mělo kde téct?

Pavel Horský:
To, že se tak děje právě teď je jistě dílo náhody, ale může za to také zvýšená vlhkost v zemi.
Vsadil bych se, že jde o porušený kabel v zemi.
Jak psal kolega.....odp ojovat a měřit izolační stav každého kabelu. Teprve pak se zaměřit na jednotlivá svítidla. Může být vadný předřadník. Ale jak jsem již psal, řekl bych, že to bude v zemi. Nedávno se ten samý problém řešil u nás na jedné benzince.

Zdeněk Pikhart:
Pavle, v dotazu je psáno vedení na izolátorech. Zřejmě bude některý prasklý, nebo poškozené svítidlo. Objednejte si plošinu a do ruky klešťák.

nickell:
Je to jen jedna větev která neobsahuje vedení  v zemi. Přerušovat vedení není možné.
Měření izolačních odporu si neumím představit když tam jsou připojené všechny ty lampy.
Izolátory  jsou popraskané. Bude dost nepraktické objíždět všechny lampy. Nepomohla by třeba termokamera?